亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

思。
發帖時間:2016-06-05 16:10:46 樓主

內外粉中   換了水泥廠家     只送水泥去試驗室就行了?  還是需要送砂子之類的嗎

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-06 09:21:34 1樓

就直接復試水泥就行了-----抹灰工程沒有強度值要求,不需要做配合比
天涯海角
回帖時間:2016-06-05 17:26:36 2樓

送水泥進行安定性檢測即可,配合比重新出沒有必要。
597060921
回帖時間:2016-06-05 16:18:30 3樓

水泥廠家變了,需要重新委托實驗室出具配合比。
  • 思。2016-06-05 16:20:13回復

    還要出配合比? 還要出配合比?

  • 5970609212016-06-05 16:25:52回復

    M5、M7.5這類送配合比,1:X這類不送配合比。原材都需要送檢。 M5、M7.5這類送配合比,1:X這類不送配合比。原材都需要送檢。

  • 思。2016-06-10 10:38:53回復

    m7.5 m5 是不是只需要在砌墻的時候做就行了 其他就不需要做配合比了 m7.5 m5 是不是只需要在砌墻的時候做就行了 其他就不需要做配合比了

  • 5970609212016-06-10 12:55:27回復

    是的 是的

其他類似問題

內外粉中 換了水泥廠家 只送水泥去試驗室就行了? 還是需要送砂子之類的嗎...閱讀全文

思。 2016-06-05 2647 3

外墻抹灰抹兩次我工序怎么報審呢?報審一次就行了嘛?...閱讀全文

Easy Lover 2016-01-20 3078 3

施工現場用的是商品混凝土、然而技術負責人說只需要報混凝土施工就可以啦、有點懵逼了、原材料和拌合物不是也要報嗎?你們報了哪幾項呢?反正我一直報都是原材料、施工、拌合物都有。這次明顯。。。。。。...閱讀全文

℡Smile鳳﹍ 2017-05-07 2198 1

四川消防資料是不是只看施工指南就行了?...閱讀全文

足跡 2019-12-25 850 1

接地裝置檢驗批只做基礎底板就行了?地下室頂板和夾層要不要做,萌新剛開始接觸資料...閱讀全文

萌新萌新 2018-12-01 1743 1