請問下同條件評定C1205表填寫時候填寫強度代表值還是折算值?
6146
4
請問下同條件評定C1205表填寫時候填寫強度代表值還是折算值 ,因為同條件填后自動會乘以1/0.88,
豆豆9842016-05-19 16:10:14回復
不用的,只需要填一個值,一個是強度代表值 一個是折算值 不用的,只需要填一個值,一個是強度代表值 一個是折算值
豆豆9842016-05-19 15:42:22回復
在砼強度評定標準規范里規定的對邊長為100的試塊折算系數取0.95 在砼強度評定標準規范里規定的對邊長為100的試塊折算系數取0.95
楓葉2016-05-19 16:04:33回復
這個是混凝土試件的試驗執行標準 這個是混凝土試件的試驗執行標準
豆豆9842016-05-19 16:09:46回復
是啊 所以說我們報告上一個是代表值 一個是乘以0.95的折合值 ,那我評定的時候按哪個值 是啊 所以說我們報告上一個是代表值 一個是乘以0.95的折合值 ,那我評定的時候按哪個值
楓葉2016-05-19 16:11:05回復
你把你試塊報告單拍給我看下 你把你試塊報告單拍給我看下
豆豆9842016-05-19 15:38:15回復
我是陜西的,我們報告上兩個數據 一個是強度代表值 一個是折合標準值,折合標準值就是給代表值乘以0.95 我是陜西的,我們報告上兩個數據 一個是強度代表值 一個是折合標準值,折合標準值就是給代表值乘以0.95
其他類似問題
請問下同條件評定C1205表填寫時候填寫強度代表值還是折算值 ,因為同條件填后自動會乘以1/0.88,...閱讀全文
豆豆984 2016-05-19 6146 4
混凝土評定用強度代表值還是折合標準值...閱讀全文
咪咪咪 2016-12-27 5317 1
同條件養護試塊評定中混凝土強度值是用代表強度值還是折合后抗壓強度的換算強度值?...閱讀全文
細雨 2016-08-09 7207 1
請問各位前輩,假如標養試塊合格了,同條件試塊沒合格,怎么辦?同條件的試塊強度值為什么要除以0.88呢?...閱讀全文
兩袖清風 2018-01-10 8238 6
二代資料軟件中C1205、C1206表怎么找不到了?...閱讀全文