現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那做了拆模試塊還要送檢做試驗嗎?以前問了有說要送檢,有說不用送檢的,希望哪位大神出來準確的告知下。

597060921
回帖時間:2016-05-08 13:54:44 1樓

首先是拆模申請-監理同意-模板拆除-模板拆除檢驗批。

新規的模板拆除不參與砼結構質量驗收,取消檢驗批。

但是拆模申請時候一樣需要試壓塊報告和強度數據。

  • 風林火山2016-05-08 13:58:53回復

    拆模試塊還要28天嗎?還是說要達到同條件溫度的75% 拆模試塊還要28天嗎?還是說要達到同條件溫度的75%

  • 5970609212016-05-08 14:26:56回復

    拆模試塊是同條件養護,不同類型、跨度要求達到砼設計值強度也不同。具體可以看規范。我給你截個圖 拆模試塊是同條件養護,不同類型、跨度要求達到砼設計值強度也不同。具體可以看規范。我給你截個圖

其他類似問題

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那做了拆模試塊還要送檢做試驗嗎?以前問了有說要送檢,有說不用送檢的,希望哪位大神出來準確的告知下。...閱讀全文

風林火山 2016-05-08 7912 1

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那如何判定什么時候可以拆模?拆模試塊還是要做的嗎?沒檢驗批了,拆模還需要做資料嗎?還是說寫張拆模申請就可以了?...閱讀全文

風林火山 2015-12-21 7107 2

新規范沒有拆模,現澆結構外觀質量日期怎樣填寫...閱讀全文

明天會更好 2018-04-23 2039 2

連梁與其他梁板砼標號不同,需要單獨做拆模申請和單獨送拆模試塊嗎...閱讀全文

許啊 2018-08-30 1973 1

有一組梁板拆模試塊送檢不合格強度才61%,按要求是要達到75%的,報告已經出來2個月了,拆模也拆了,現在才發現該怎么處理。急...閱讀全文

詻づ櫻花 2014-03-30 15734 4