亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

圖圖
發帖時間:2016-04-03 10:26:42 樓主

同條件試塊2015年開始是怎么養護的,測溫溫度范圍是?還有夏天同條件也是測溫嗎?

豆豆710
回帖時間:2016-12-01 10:34:18 1樓

冬季施工,砼進行蒸養,要做同條件試塊,累計溫度怎么計算?
豆豆710
回帖時間:2016-12-01 10:29:16 2樓

蒸養構件的溫度怎么累計
云中飛鶴
回帖時間:2016-04-03 14:54:44 3樓

2015新規范與老的規范在同條件試塊的問題上沒有大的區別,都是按等效齡期來算強度的:其區別在于對于溫度的累計之規定了最小不低于等效齡期14天(300°d),最大累計不再做硬性的600°d的規定(一般施工宜在560°d-640°d之間)

夏天一樣是進行測溫的-------如果現場不具備實際測溫條件的------可以按當地的天氣預報最高溫度和最低溫度的平均值來算

  • 云中飛鶴2016-04-03 14:55:49回復

    一樓粘貼的規范解釋不是正式版的-----不要被誤導 一樓粘貼的規范解釋不是正式版的-----不要被誤導

  • 圖圖2016-04-03 15:02:10回復

    以前冬天60天測溫也達不到600度,但是60天是可以送的,現在好像全部要求測溫?冬天也是測溫對吧?只是齡期不能小于14天。 以前冬天60天測溫也達不到600度,但是60天是可以送的,現在好像全部要求測溫?冬天也是測溫對吧?只是齡期不能小于14天。

  • 云中飛鶴2016-04-03 15:06:31回復

    是等效齡期14天-----累計溫度不低于300°d,現在送樣一般要求是560°d-640°d之間,現場不具備自動測溫條件的,可以按天氣預報來算溫度,不必測實際溫度了 是等效齡期14天-----累計溫度不低于300°d,現在送樣一般要求是560°d-640°d之間,現場不具備自動測溫條件的,可以按天氣預報來算溫度,不必測實際溫度了

  • 圖圖2016-04-03 15:42:49回復

    謝謝, 謝謝,

高賽
回帖時間:2016-04-03 14:52:36 4樓

上面哪個規范應該有新的吧?新的混凝土規范沒有60天上限的要求了
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-04-03 11:38:35 5樓

其他類似問題

同條件試塊2015年開始是怎么養護的,測溫溫度范圍是?還有夏天同條件也是測溫嗎?...閱讀全文

圖圖 2016-04-03 9711 5

除以0.88在哪里體現呢...閱讀全文

who怕who 2018-07-13 2010 1

試塊提醒中只有累計溫度,怎樣查看試塊養護期內每天的溫度記錄并導出溫度記錄表...閱讀全文

依依 2018-09-29 2025 2

基礎墊層是否需要做同條件養護試塊...閱讀全文

. 2017-08-18 40468 7

同條件試塊溫度計錄表格...閱讀全文

豆豆399 2016-11-09 2150 1