給水管道檢驗批容量
3657
4
給水管道檢驗批容量 具體多少米怎么看
水道一2018-04-23 09:23:50回復
33層高100米的 立管 怎么填檢驗批容量 和檢查數量的? 33層高100米的 立管 怎么填檢驗批容量 和檢查數量的?
云中飛鶴2016-03-22 16:00:56回復
一個系統按一處算 一個系統按一處算
蘇顏ぅ2016-03-22 16:16:16回復
這樣算2個洗手間還是5個 這樣算2個洗手間還是5個
蘇顏ぅ2016-03-22 16:19:41回復
品茗里檢驗批容量一欄如果只打數字的話,品茗會自動跳出單位m的 品茗里檢驗批容量一欄如果只打數字的話,品茗會自動跳出單位m的
云中飛鶴2016-03-22 16:29:06回復
那你就填m吧------用尺子工具量就是了,檢查的數量是全/5 那你就填m吧------用尺子工具量就是了,檢查的數量是全/5
云中飛鶴2016-03-22 16:30:12回復
新規范出來后,估計要增加樣本總量一欄了,以后那個總量就是填5,和容量無關了 新規范出來后,估計要增加樣本總量一欄了,以后那個總量就是填5,和容量無關了
蘇顏ぅ2016-03-22 16:32:25回復
不是,就是疑惑,問問清楚 按系統算的話,上圖算五個系統的是么? 地下室沒洗手間要怎么填寫 不是,就是疑惑,問問清楚 按系統算的話,上圖算五個系統的是么? 地下室沒洗手間要怎么填寫
云中飛鶴2016-03-22 16:33:18回復
沒有衛生間an的按主管有幾根來填,一根就是一處 沒有衛生間an的按主管有幾根來填,一根就是一處
其他類似問題
給水管道檢驗批容量 具體多少米怎么看...閱讀全文
蘇顏ぅ 2016-03-22 3657 4
給水管道檢驗批容量給水管道檢驗批容量...閱讀全文
蘇顏ぅ 2016-03-22 11246 3
請問室內給水管道安裝檢驗批部位可以按層劃分,檢驗批容量每層有幾戶填幾戶嗎...閱讀全文
豆豆604 2019-10-22 3172 3
給水管道的檢驗批容量怎么填寫,以及給水橫管,立管,支管的最小抽檢和實際抽檢數量怎么填寫...閱讀全文
chenzhan 2015-08-25 3939 2
給水管,消防給水,噴淋給水都做在一張檢驗批上嗎?...閱讀全文
豆豆431 2023-03-09 688 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取
品茗曉筑
請重新登錄后繼續操作
請使用驗證碼或賬號密碼登錄,請勿使用微信