亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

九華彡草根
發帖時間:2016-03-18 15:47:21 樓主

高層排水管道安裝檢驗批如何劃分,如十九層雨水管有YL-1~YL4? 排水管有WL-1~WL-4,如何劃分好

GB50300
回帖時間:2016-03-19 08:19:46 1樓

雨水按照四個里面東、南、西、北進行分開,根據規范描述,按照區域劃分,四個立面進行。
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-19 08:10:39 2樓

繼續給你分享完高層檢驗批劃分
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-18 18:10:18 3樓

建筑給排水及采暖工程檢驗批的劃分:

1.)民建多按區域、施工段或樓層、單元劃分

2)   公建多按設計的系統或設備的組別來劃分

3)  對于大中型設備單獨劃分

  • 云中飛鶴2016-03-18 18:11:43回復

    室外雨水管道不一定一趟管就是一個檢驗批,它可以一次驗收的,室內的話是分單元走得 室外雨水管道不一定一趟管就是一個檢驗批,它可以一次驗收的,室內的話是分單元走得

  • 云中飛鶴2016-03-18 18:13:41回復

    室內排水管道一個單元也可以分東西中戶等來建立檢驗批,底層單獨排出的,單獨作為一個檢驗批 室內排水管道一個單元也可以分東西中戶等來建立檢驗批,底層單獨排出的,單獨作為一個檢驗批

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-18 16:03:50 4樓

高層排水管道安裝檢驗批如何劃分,如十九層雨水管有YL-1~YL4? 排水管有WL-1~WL-4,如何劃分好

答:按以下劃分方式進行劃分。


  • 九華彡草根2016-03-18 16:39:06回復

    首先,非常感謝, 其次還有個不明白的 里面說按系統 就是說的YL-1一條雨水管算一個系統嗎 首先,非常感謝, 其次還有個不明白的 里面說按系統 就是說的YL-1一條雨水管算一個系統嗎

  • 思緒飄了好遠2016-03-18 17:44:06回復

    是的,還可能有YL-2等 是的,還可能有YL-2等

  • 九華彡草根2016-03-19 07:55:15回復

    你那里還有其他分部工程的劃分方式嗎?我學習下 你那里還有其他分部工程的劃分方式嗎?我學習下

  • 思緒飄了好遠2016-03-19 08:08:28回復

    繼續給你分享完高層檢驗批劃分 繼續給你分享完高層檢驗批劃分

  • 思緒飄了好遠2016-03-19 08:12:06回復

    繼續給你分享完高層檢驗批劃分3 繼續給你分享完高層檢驗批劃分3

  • 思緒飄了好遠2016-03-19 08:14:19回復

    繼續給你分享完高層檢驗批劃分4 繼續給你分享完高層檢驗批劃分4

  • 思緒飄了好遠2016-03-19 08:18:30回復

    繼續給你分享完高層檢驗批劃分4 繼續給你分享完高層檢驗批劃分4

其他類似問題

高層排水管道安裝檢驗批如何劃分,如十九層雨水管有YL-1~YL4? 排水管有WL-1~WL-4,如何劃分好...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-18 5073 4

羅納爾哆啦A夢 2018-07-24 3109 2

如何劃分檢驗批...閱讀全文

小覃 2018-01-10 2226 1

麻煩問一下,人防檢驗批如何劃分。如果地下兩層都是人防,但是屬于一個防護單元,那這個資料可以兩層做一塊嗎,地下二層及地下一層,還是要分開做,地下一層,地下二層、謝謝謝謝...閱讀全文

呼呼哈哈 2019-05-12 1757 1

給排水檢驗批的怎樣劃分,是不是也有分部分項?因為有的地方要求安裝時做檢驗批,試驗階段也做檢驗批?...閱讀全文

小五 2018-05-09 1565 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信