      《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7 條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B 及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定。”針對本條規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。
參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明):
1.地基與基礎:
(1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202-2002 中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。
(2)《地下防水工程質量驗收規范》GB 50208-2011 中的第3.0.13 條對分項工程檢驗批及抽樣數量的規定如下:
1)主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2)特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3)排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4)各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

曉玩
回帖時間:2016-03-15 14:40:18 1樓

好東西

其他類似問題

參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明):1.地基與基礎:(1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202-2002 中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。(2)《地下防水工程質量驗收規范》GB 50208-2011 中的第3.0.13 條對分項工程檢驗批及抽樣數量的規定如下:1)主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2)特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3)排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4)各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-15 6428 1

建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7 條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B 及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定。”針對本條規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 屋面: (1)《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012中第3.0.14條中規定屋面工程各分項工程宜按屋面 面積每每500-1000m2應劃為一個檢驗批,不足500m2的也應該劃分為一個檢驗批。每個檢驗批的抽樣數量應按本規范4~8章的規定執行。 根據施工經驗,標高不同的屋面宜劃分為不同的檢驗批進行驗收。...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 3818 2

 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 1.建筑給排水及采暖: 1.)民建多按區域、施工段或樓層、單元劃分 2) 公建多按設計的系統或設備的組別來劃分 3) 對于大中型設備單獨劃分 2. 建筑電器: 1)配電室單獨劃分 2)按施工段、變形縫、樓層劃分 3)備用及不間斷電源單獨劃分 4)防雷和各種接地裝置單獨劃分,均壓環按其所在的樓層單獨劃分,避雷裝置按屋面來劃分 3.通風空調: 1)按設計系統和設備組別劃分 2)設備...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 4710 2

 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 建筑節能: (1)《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB 50411-2007中規定如下: 摘錄一:4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定: 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每每500-1000m2應劃為一個檢驗批,不足500m2的也應該劃分為一個檢驗批。 檢驗批的...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 4143 3

 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 建筑裝飾裝修: 1地面工程: 《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB 50209-2010中第3.0.21條中建筑地面工程施工質量的 檢驗,應符合下列規定: 1)基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變 ...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 4497 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信