亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

炎熱夏天
發帖時間:2016-03-09 20:50:29 樓主

建筑電氣檢查都是全數檢查,品茗示例里面36套燈具“共4處,檢查4處,全部合格”這又怎么理解

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-14 22:02:32 1樓

容量單位按處來填是比較合理的,檢驗批部位按層

?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-14 22:02:14 2樓

容量單位按處來填是比較合理的,檢驗批部位按層

?

597060921
回帖時間:2016-03-11 13:11:23 3樓

容量單位可以取成“間”。
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 21:55:14 4樓

電器工程里檢驗批容量單位和抽樣不一定有關系的,比如燈具,容量可以安個……這個是按檢驗批有效大小來填的,但取樣可以安戶,按間來算一戶或一間算一處
  • 炎熱夏天2016-03-09 22:04:14回復

    那么檢驗批容量是不是也可以按抽樣數那種方法去計算呀 那么檢驗批容量是不是也可以按抽樣數那種方法去計算呀

  • 云中飛鶴2016-03-10 01:57:49回復

    電氣工程是全檢,沒有抽樣……即便抽樣也是全數 電氣工程是全檢,沒有抽樣……即便抽樣也是全數

GB50300
回帖時間:2016-03-09 21:38:57 5樓

電氣現在還沒新的規范出來,按照規范應該全數檢查。最小和實際都是全數。
  • 炎熱夏天2016-03-09 21:48:15回復

    比如136套燈具安裝全數檢查的話,最小和實際都是全數都應填寫136。檢查記錄應該填寫“共136處,檢查136處,全部合格”是這樣嗎 比如136套燈具安裝全數檢查的話,最小和實際都是全數都應填寫136。檢查記錄應該填寫“共136處,檢查136處,全部合格”是這樣嗎

  • 云中飛鶴2016-03-09 21:56:52回復

    你那是136個,處可以是一間或一戶為單位的 你那是136個,處可以是一間或一戶為單位的

其他類似問題

建筑電氣檢查都是全數檢查,品茗示例里面36套燈具“共4處,檢查4處,全部合格”這又怎么理解...閱讀全文

炎熱夏天 2016-03-09 2838 5

電氣設備試驗和試運行檢驗批容量每層都要做嗎...閱讀全文

豆豆922 2023-04-29 792 1

供電干線和電氣動力只有線纜敷設嗎,沒有電線嗎...閱讀全文

豆豆431 2023-04-17 755 1

請問電氣動力和電氣照明的檢驗批和隱蔽記錄,還有絕緣電阻之類的測試資料分開做嗎?能不能把電氣動力的做在照明里面?...閱讀全文

風雨斷腸人o 2021-11-03 1075 3

建筑電氣的資料表格全套范例...閱讀全文

豆豆268 2020-06-17 1097 0