亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

VI梔子
發帖時間:2016-03-09 15:39:20 樓主

天面接閃器有246米,最小/實際抽樣數量該怎么填寫

597060921
回帖時間:2016-03-11 13:08:40 1樓

最小/實際抽樣數量=全/N處。
GB50300
回帖時間:2016-03-09 21:41:16 2樓

電氣工程現在都是需要全數檢查的,所以目前推薦使用處,米數也可以就是驗收數量會比較多。
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 17:13:45 3樓

天面接閃器有246米-------這個由于電器工程要求是全數檢查的,請不要按m填寫容量,要按處來填-----沒有伸縮縫的一個環路就是一處,有伸縮縫的,以一個伸縮縫為界算兩處,這樣你的原始記錄就不會有那么多了
  • 馬漢三2017-03-19 10:46:00回復

    那如果是電線導管敷設檢驗批 其中的導管口的設置與敷設 這個該怎么算 那如果是電線導管敷設檢驗批 其中的導管口的設置與敷設 這個該怎么算

  • 抓不住就丟了2017-09-16 09:10:36回復

    高手啊 在安裝這塊的檢驗批 唯有你說的最優道理,我們監理說的牛頭對上牛嘴而已 高手啊 在安裝這塊的檢驗批 唯有你說的最優道理,我們監理說的牛頭對上牛嘴而已

  • 抓不住就丟了2017-09-16 09:10:57回復

    高手啊 在安裝這塊的檢驗批 唯有你說的最優道理,我們監理說的牛頭對上牛嘴而已 高手啊 在安裝這塊的檢驗批 唯有你說的最優道理,我們監理說的牛頭對上牛嘴而已

  • 豆豆5622022-01-06 00:46:20回復

    檢驗批容量怎么寫 檢驗批容量怎么寫

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-09 16:31:37 4樓

屋面接閃器有246米,最小/實際抽樣數量該怎么填寫?

??? 答:避雷引下線安裝6層以下的建筑為一個檢驗批,高層建筑按均壓環設置間隔的層數為一個檢驗批。接閃器安裝同一屋面為一個檢驗批。

??? 最小抽樣數量根據以下規定:按處來填寫。

?

  • 泡沫2019-01-19 17:31:56回復

    六層為一個檢驗批那這張表最下面那個日期怎樣填 六層為一個檢驗批那這張表最下面那個日期怎樣填

其他類似問題

天面接閃器有246米,最小/實際抽樣數量該怎么填寫...閱讀全文

VI梔子 2016-03-09 13634 4

利用結構鋼筋做引下線的高層建筑中 如果均壓環從16層開始,那么16層以下的引下線可以作為一個檢驗批嗎...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-23 4562 2

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 24.1主控項目 24.1.1 防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。 檢查數量:明敷的引下線全數檢查,利用建筑結構內鋼筋敷設的引下線或抹灰層內的引下線按總數量各抽查5%,且均不得少于2處。 檢查方法:明敷的觀察檢查,暗敷的施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。 24.1.2接閃器的布置、規格及數量應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,核對設計文件。 24.1.3 接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下線與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,并采用專用工具擰緊檢查。 24.1.4 當利用建筑物金屬屋面或屋頂上旗桿、欄桿、裝飾物、鐵塔、女兒墻上的蓋板等永久性金屬物做接閃器時,其材質及截面應符合設計要求,建筑物金屬屋面板間的連接、永久性金屬物各部件之間的連接應可靠、持久。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,核查材質產品質量證明文件和材料進場驗收記錄,并核對設計文件。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 22922 0

請問各位大神 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 引下線是每層都做,接閃器的話就是屋面才做?都是同一張檢驗批記錄吧《防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄》...閱讀全文

祝小勇 2018-08-27 2614 1