【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002)
【條文摘錄】
摘錄一:
5.1 一般規定
5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下:
群樁:20mm;
單排樁:10mm。
5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行:
1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。
2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。
5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。
5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。
5.1.5 工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可 靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗的方法進行檢驗,檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。
5.1.6 樁身質量應進行檢驗。對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁 ,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制樁及地下水位以上且終孔后經過核驗的灌注樁,檢驗數量不應少于總樁 數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。
5.1.7 對砂、石子、鋼材、水泥等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現 行標準的規定。
5.1.8 除本規范第5.1.5、5.1.6條規定的主控項目外,其他主控項目應全部檢查,對一般項目 ,除已明確規定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注樁應全部檢查。
摘錄二:
5.6 混凝土灌注樁
5.6.1 施工前應對水泥、砂、石子(如現場攪拌)、鋼材等原材料進行檢查,對施工組織設計中制定的施工順序、監測手段(包括儀器、方法)也應檢查。
5.6.2 施工中應對成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等進行全過程檢查,人工挖孔樁尚應復驗孔底持力層土(巖)性。嵌巖樁必須有樁端持力層的巖性報告。
5.6.3 施工結束后,應檢查混凝土強度,并應做樁體質量及承載力的檢驗。
5.6.4 混凝土灌注樁的質量檢驗標準應符合表5.6.4-1、表5.6.4-2的規定。
5.6.5 人工挖孔樁、嵌巖樁的質量檢驗應按本節執行。
【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)
【條文摘錄】
4.1 一般規定
4.1.1 建筑物地基的施工應具備下述資料:
1 巖土工程勘察資料。
2 臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。
3 工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。
4.1.2 砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。
4.1.3 地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。
4.1.4 地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。
4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。
4.1.6 對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。
4.1.7 除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。
4.13水泥粉煤灰碎石樁復合地基
4.13.1 水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料應符合設計要求。
4.13.2 施工中應檢查樁身混合料的配合比、坍落度和提拔鉆桿速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。
4.13.3 施工結束后,應對樁頂標高、樁位、樁體質量、地基承載力以及褥墊層的質量做檢查。
4.13.4 水泥粉煤灰碎石樁復合地基的質量檢驗標準應符合表4.13.4的規定。