在新國標資料軟件中,相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間劃分為一個檢驗批。在實際操作中,如果每層的內墻超過50個自然間,那應該怎么來劃分檢驗批?是按照軸線來劃分成多個檢驗批嗎?

數數
回帖時間:2017-06-06 14:28:33 1樓

請問1、主臥帶衛生間的算一間還是兩間?
  • fan2018-06-15 08:11:40回復

    請問這個你有答案了嗎,我也想知道,這個算一間還是2間 請問這個你有答案了嗎,我也想知道,這個算一間還是2間

咩咩 頭.
回帖時間:2016-01-04 16:44:15 2樓

超過50間,另算一個檢驗批,至于劃分,如果分為兩個檢驗批,就對半分按軸號。
云中飛鶴
回帖時間:2016-01-03 16:04:25 3樓

相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。-----所謂的自然間就是四面墻圍成的空間---比如客廳,臥室、衛生間、廚房等有一間算一間,大面積房間(如會議室、教室等)和長走廊按需要抹灰的墻面面積每30m2算一間來計算

超過50間的另算一個檢驗批

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-01-03 15:08:01 4樓

如室內抹灰每層超過50間,哪按規定就得劃分為兩個檢驗批進行報驗!

?

其他類似問題

在新國標資料軟件中,相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間劃分為一個檢驗批。在實際操作中,如果每層的內墻超過50個自然間,那應該怎么來劃分檢驗批?是按照軸線來劃分成多個檢驗批嗎?...閱讀全文

2016-01-03 3465 4

陽臺抹灰屬于室內抹灰還是室外抹灰?檢驗批范例有嗎...閱讀全文

豆豆697 2021-11-28 1323 1

規范上寫的“室內抹灰,大面積房間按30平方米一間",1.那多大的房間算大面積開間呢?2.大面積開間寫檢驗批容量的時候,假如有一間一百多平米的房間,那我要把它當成4間,還是直接按圖紙上寫一間呢?望各位大神指導...閱讀全文

時間再流我們再走 2018-03-19 2541 2

請問室內抹灰和室外抹灰用不用留置抹灰砂漿試塊,如果要留,按什么標準留...閱讀全文

小紅帽 2019-09-15 2434 4

地下室室內一般抹灰檢驗批容量按什么計算?...閱讀全文