親們又來請教了,<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表>這張表格是不是每一層都要報驗,還是基礎接地的時候才要報這張表格??!

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-30 07:24:54 1樓

而樓層報驗的是防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄以及建筑物等電位連接檢驗批質量驗收記錄
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-30 07:22:44 2樓

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表驗收的是接地極以及與其相連接的干線的內容,只需要在基礎做一次就好了,其他樓層是沒有這些檢查項目的哦

請看規范內容:

24接地裝置安裝

24.1主控項目

24.1.1人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點。

24.1.2測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。

24.1.3防雷接地的人工接地裝置的接地干線埋設,經人行通道處埋地深度不應小于1m,且應采取均壓措施或在其上方鋪設卵石或瀝青地面。

24.1.4接地模塊頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3~5倍。接地模塊埋設基坑,一般為模塊外形尺寸的1.2~1.4倍,且在開挖深度內詳細記錄地層情況。

24.1.5接地模塊應垂直或水平就位,不應傾斜設置,保持與原土層接觸良好。

24.2一般項目

24.2.1當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m。接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:

1.扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;

2.圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;

3.圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;

4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊;

5.除埋設在混凝土中的焊接接頭外,有防腐措施。

24.2.2當設計無要求時,接地裝置的材料采用為鋼材,熱浸鍍鋅處理,最小允許規格、尺寸應符合表24.2.2的規定:

24.2.3接地模塊應集中引線,用干線把接地模塊并聯焊接成一個環路,干線的材質與接地模塊焊接點的材質應相同,鋼制的采用熱浸鍍鋅扁鋼,引出線不少于2處。

 

  • 可樂世2017-06-23 12:15:28回復

    大神,可以加你QQ嗎?我的QQ號是278403821,有啥不會的可以問問你 大神,可以加你QQ嗎?我的QQ號是278403821,有啥不會的可以問問你

597060921
回帖時間:2015-12-29 19:35:27 3樓

是 建筑電氣-防雷與接地嗎

《接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄》只需基礎接地時候報驗。

以上每層是《防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄》。

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-12-29 13:26:07 4樓

不是的,主體是住宅類型的按每單元做,其他主體做一次
思緒飄了好遠
回帖時間:2015-12-29 12:03:20 5樓

按基礎接地和每一個單元進行報驗!
  • 豆豆6142015-12-29 12:16:53回復

    是不是主體以上每一層也要報這張表格呢<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表> 是不是主體以上每一層也要報這張表格呢<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表>

其他類似問題

親們又來請教了,<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表>這張表格是不是每一層都要報驗,還是基礎接地的時候才要報這張表格??!...閱讀全文

豆豆614 2015-12-29 5176 5

接地裝置檢驗批質量驗收和接地裝置安裝檢驗批質量驗收有什么不一樣?兩張表是不是都要做?如果都要做的話需不需要每層都做?...閱讀全文

豆豆441 2020-07-16 1016 1

哪里能下防雷的檢驗批?...閱讀全文

簡約旋律 2017-01-12 2347 1

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄的原始記錄形成不了,老是出現 這種圖片,但是按照范例表格還是出現這種情況?...閱讀全文

fenny 2015-08-08 4474 1

怎樣確定檢驗批容量...閱讀全文

豆豆428 2015-08-26 2883 2