我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決!!!!

奮斗
回帖時間:2015-12-04 11:20:49 1樓

你軟件中不計算。   如果在計算中出現了。  只要在WORD里刪除就行了。  很簡單的

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-30 19:55:52 2樓

超過一定高度,必須設置連墻件,如果不高的話,可以在方案里按住ctrl鍵的同時點擊相應cad圖下面的圖名,進入cad修改

曼陀羅
回帖時間:2015-11-30 17:40:34 3樓

這個問題您好像打電話來解決了吧

其他類似問題

我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決!!!!...閱讀全文

じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2839 3

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 8713 2

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5681 2

連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨數”就更方便了。...閱讀全文

漁民 2015-08-12 5009 3

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架參數腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3同時施工作業層數 1 卸荷設置 無腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距la(m) 1.5立桿橫距lb(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿...閱讀全文