針對你的問題回答:
疑問點:1、你的80噸是總荷載,還是集中荷載? 2、你放置在一塊板上,周圍是否影響柱、梁結構?3、你的基礎傳力如何釋放?4、你擱置的這層是第幾層,傳遞至基礎,會不會造成基礎變形?5、機器不動是80T,如果振動情況下呢?
解決:1、按總荷載80T來考慮吧,考慮機器振動,暫且以120噸考慮。2、以下畫圖,是我針對你目前這塊板周圍情況(梁、柱、板的大小及配筋要求)進行的結構分析及計算,供你參考。 3、你要注意施工時此板與周圍梁的合理性,建議板下用架體進行滿堂施工回頂,待機器使用拆除后,再拆除架體。4、注意基礎承載力,是否能扛住100多噸荷載。
5、最重要的,建議你通過設計給予答復,此次回復,僅供你參考使用。