外墻抹灰檢驗批容量是按面積算的: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。
2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
4.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。
2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
做資料-------不看驗收規范么?