你們檢驗批里面帶全數檢查的,后面非要填數字嗎?
6797
5
你們檢驗批里面帶全數檢查的,后面非要填數字嗎?那我只有填檢驗批容量了,你可知道每次都是十幾頁的原始記錄,都要手寫。全數的后面寫全不是最好的嗎?
你們檢驗批里面帶全數檢查的,后面非要填數字嗎?你可以填全字 。還有有時候,抽驗數量和檢驗批容量是無關的,容量只是表示檢驗批的大小。
江湖拒絕後悔`2015-11-18 14:18:45回復
填全字,軟件會提示填寫錯誤 填全字,軟件會提示填寫錯誤
肯定是數據了,沒有數據怎么能代表你是檢查了,
全數檢查的項目,實際檢查數量的填寫有兩種原則,常規情況下填寫檢驗批容量總數,特定情況下可以根據現場的實際情況靈活填寫。當遇到你所說的問題時,是可以將檢驗批的容量進行區段劃分,用軸線區段歸類的方式來減少實際檢查的點數以減少原始記錄表的填寫。實際檢查時如果都填寫全數,則沒法體現現場實際驗收究竟檢查了多少位置,具體是哪些位置,這是不符合GB50300-2013標準的要求的。新規范下面做資料是對現場經驗的考驗,精通現場實際驗收的流程,原始記錄做起來就沒這么復雜。
江湖拒絕後悔`2015-11-18 14:26:22回復
我檢驗批容量是用軸線劃分得來的,但不能體現具體各種構件數量,其實不對的。我這樣做起碼省了五分之四,但我每上一層還有60到70頁,每次4、5個小時拿不下來一個澆灌令。如果實打實的數構件,真沒法做了,品茗范例好像沒有,希望它處原始記錄的范例。 我檢驗批容量是用軸線劃分得來的,但不能體現具體各種構件數量,其實不對的。我這樣做起碼省了五分之四,但我每上一層還有60到70頁,每次4、5個小時拿不下來一個澆灌令。如果實打實的數構件,真沒法做了,品茗范例好像沒有,希望它處原始記錄的范例。
江湖拒絕後悔`2015-11-18 07:00:42回復
最起碼有些可以的啊,像模板隔離劑。幾眼看完的事,用的著慢慢寫部位嗎 最起碼有些可以的啊,像模板隔離劑。幾眼看完的事,用的著慢慢寫部位嗎
其他類似問題
你們檢驗批里面帶全數檢查的,后面非要填數字嗎?那我只有填檢驗批容量了,你可知道每次都是十幾頁的原始記錄,都要手寫。全數的后面寫全不是最好的嗎?...閱讀全文
江湖拒絕後悔` 2015-11-17 6797 5
如圖所示, 如圖所示,梁板的容量一共是142件,那這鋼筋連接檢驗批里面的全數檢查也是142件嗎? 假如是142件那生成的原始記錄那真是太多了。。。 如圖,很多這種類似《全數檢查》的檢驗批,下邊是這樣寫的嗎?...閱讀全文
豆豆235 2015-08-16 5157 2
檢驗批中全數檢查的項目,實際抽樣數量就寫總共多少構件嗎?原始記錄需呀把全部構件一項一項的寫出來嗎?...閱讀全文
流浪左耳 2018-05-27 2364 2
鋼筋安裝檢驗批里鋼筋的品種、規格及數量是全數檢查,視頻里怎么抽查百分之十啊...閱讀全文
豆豆961 2015-03-13 4029 4
土方開挖檢驗批,按照50202-2018的規定,長度、寬度應作全數檢查。請問,我這邊就是一個基坑,這個全數應該是多少?...閱讀全文