2830
4
我們工地墻體砌筑用的是干混砂漿,墻體砂漿試塊制作能不能兩層為一個檢驗批,兩層制作一組砂漿試塊,這樣可以嘛?
驗收規范》 (GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
久憶2015-11-14 14:51:30回復
有什么規范,嘛?還是不懂 有什么規范,嘛?還是不懂
久憶2015-11-14 14:28:59回復
你應該是憑經驗這樣說的吧?我聽有人說可以兩層一組,但是不確定 你應該是憑經驗這樣說的吧?我聽有人說可以兩層一組,但是不確定
其他類似問題
我們工地墻體砌筑用的是干混砂漿,墻體砂漿試塊制作能不能兩層為一個檢驗批,兩層制作一組砂漿試塊,這樣可以嘛?...閱讀全文
久憶 2015-11-14 2830 4
你好,砂漿試塊評定標準是在哪個規范上?...閱讀全文
豆豆113 2023-07-26 493 1
砌筑砂漿試塊是不是根據砌體檢驗批每250m3進行留置啊?每個檢驗批留置不少于3組?...閱讀全文
長城一塊磚 2020-09-22 1074 2
砂漿試塊不能評定不了怎么...閱讀全文
云上太陽 2014-10-21 3261 2
砂漿試塊試驗結果匯總表的試塊制作時間字體方向如何設置...閱讀全文