外墻金屬門窗接地屬于什么分項工程的啊,需要做接地電阻測試嗎,用的是哪張表格啊

597060921
回帖時間:2015-11-15 16:56:34 1樓

你好,只需在45層以上時候填寫《防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄》有“一般項目”中第4項(驗收規范第25.2.7條)即可,不用單獨報驗。

至于電阻測試,按照要求需要做,但是施工現場實際是沒有單獨測試,最終在防雷測試點測試時候一起做了。

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-14 18:45:19 2樓

接地電阻測試用不是單獨測試的,他是和防雷一起測試的----用的就是防雷系統的表格
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-13 16:40:07 3樓

建筑物等電位連接檢驗批質量驗收記錄

  • 九華彡草根2015-11-14 13:32:45回復

    你好 您說的是 建筑物等電位聯接分項嗎 然后我需要的是接地電阻測試表格 你好 您說的是 建筑物等電位聯接分項嗎 然后我需要的是接地電阻測試表格

其他類似問題

外墻金屬門窗接地屬于什么分項工程的啊,需要做接地電阻測試嗎,用的是哪張表格啊...閱讀全文

九華彡草根 2015-11-13 2910 3

45米以上門窗接地用的軟銅線是多少大的...閱讀全文

九華彡草根 2016-04-21 2206 1

多層設計規范建筑物是否超過45米必須設置后澆帶...閱讀全文

溫柔 2018-01-03 5288 1

均壓環和門窗接地資料咋做?需要那些表...閱讀全文

豆豆893 2022-03-06 583 2

接地劃分容量:10000平米分幾個檢驗批...閱讀全文

十米陽光xrh 2016-08-02 2333 1