亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

LKYAP姜
發帖時間:2015-09-12 19:33:23 樓主

墻體節能檢驗批里面以平方為單位寫檢驗批容量,但是怎樣算是一處?

軒媽
回帖時間:2015-09-14 13:23:19 1樓

根據樓上給出的檢查內容中為例:如4.2.10 條   檢查數量:全數檢查。  抽樣量填寫:全  ;4.2.7條   檢查數量:每個檢驗批抽查不少于3 處。 抽樣數量填寫:幾處,這是原始記錄里就得填寫所檢查的那幾處相對應的軸線位置了
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-12 23:00:35 2樓

4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定:

1 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2

面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。

2 檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定。

以上是檢驗批劃分原則,雖然它是以面積為單位的,但對于檢查項目而言例如:

4.2.7 墻體節能工程的施工,應符合下列規定:

1 保溫隔熱材料的厚度必須符合設計要求。

2 保溫板與基層及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。粘結強度和連接方式應符合設計要求。保溫板材與基層的粘結強度應做現場拉拔試驗。

3 保溫漿料應分層施工。當采用保溫漿料做外保溫時,保溫層與基層之間及各層之間的粘結必須牢固,不應脫層、空鼓和開裂;

4 當墻體節能工程的保溫層采用預埋或后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度和拉拔力應符合設計要求。后置錨固件應進行錨固力現場拉拔試驗。

檢驗方法:觀察;手扳檢查;保溫材料厚度采用鋼針插入或剖開尺量檢查;粘接強度和錨固力核查試驗報告;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批抽查不少于3 處。

4.2.8 外墻采用預置保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的驗收應符合本規范第4.2.2 條的規定;保溫板的安裝應位置正確、接縫嚴密,保溫板在澆筑混凝土過程中不得移位、變形,保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固。

混凝土和模板的驗收,應按《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204 的相關規定執行。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.9 當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。保溫漿料的同條件養護試件應見證取樣送檢。

檢驗方法:核茶試驗報告。

檢查數量:每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。

4.2.10 墻體節能工程各類飾面層的基層及面層施工,應符合設計和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB 50210 的要求,并應符合下列規定:

1 飾面層施工的基層應無脫層、空鼓和裂縫,基層應平整、潔凈,含水率應符合飾面層施工的要求。

2 外墻外保溫工程不宜采用粘貼飾面磚做飾面層。當采用時,其安全性與耐久性必須符合設計要求。飾面磚應做粘結強度拉拔試驗,試驗結果應符合設計和有關標準的規定。

3 外墻外保溫工程的飾面層不得滲漏。當外墻外保溫工程的飾面層采用飾面板開縫安裝時,保溫層表面應具有防水功能或采取其它防水措施。

4 外墻外保溫層及飾面層與其他部位交接的收口處,應采取密封措施。

檢驗方法:觀察檢查。核查試驗報告和隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.11 保溫砌塊砌筑的墻體,應采用具有保溫功能的砂漿砌筑。砌筑砂漿的強度等級應符合設計要求。砌體的水平灰縫飽滿度不應低于90%,豎直灰縫飽滿度不應低于80%。

檢驗方法:對照設計核查施工方案和砌筑砂漿強度試驗報告。用百格網檢查灰縫砂漿飽滿度。

檢查數量:每樓層的每個施工段至少抽查一次,每次抽查5 處。每處不少于3 個砌塊。

4.2.12 采用預制保溫墻板現場安裝的墻體,應符合下列規定:

1 保溫墻板應有型式檢驗報告,型式檢驗報告中應包括安裝性能的檢驗;

2 保溫墻板的結構性能、熱工性能及與主體結構的連接方法應符合設計要求,與主體結構連接必須牢固;

3 保溫墻板的板縫處理、構造節點及嵌縫做法應符合設計要求;

4 保溫墻板板縫不得滲漏。

檢驗方法:核查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、對照設計觀察和淋水試驗檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:型式檢驗報告、出廠檢驗報告全數檢查;其他項目每個檢驗批抽查5%,并不少于3 塊(處)。

4.2.13 當設計要求在墻體內設置隔汽層時,隔氣層的位置、使用的材料及構造做法應符合設計要求和相關標準的規定。隔氣層應完整、嚴密,穿透隔汽層處應采取密封措施。隔汽層冷凝水排水構造應符合設計要求。

檢驗方法:對照設計觀察檢查,核查質量證明文件和隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批應抽查5%并不少于3 處。

4.2.14 外墻和毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周墻側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施。

檢驗方法:對照設計觀察檢查,必要時抽樣剖開檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批應抽查5%,并不少于5 個洞口。

4.2.15 嚴寒和寒冷地區外墻熱橋部位,應按設計要求采取節能保溫等隔斷熱橋措施。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:按不同熱橋種類,每種抽查20%,并不少于5 處。

由上面的規范可以看到,所謂的處,就是你檢查的某個部位,一個部位就算一處



  • LKYAP姜2015-09-13 13:00:02回復

    那全數檢查的時候,應該寫幾處?要按軸線算么? 那全數檢查的時候,應該寫幾處?要按軸線算么?

  • 云中飛鶴2015-09-13 13:56:12回復

    全數檢查的寫全字 全數檢查的寫全字

  • 昔日2018-08-25 11:14:36回復

    那全數檢驗,實際抽樣數量寫多少呢?難道容量是1000,實際抽樣數量就寫1000嗎? 那全數檢驗,實際抽樣數量寫多少呢?難道容量是1000,實際抽樣數量就寫1000嗎?

  • 豆豆1592023-05-18 16:25:09回復

    這個我想知道,全數檢查,算計數檢查,但未給出抽樣計數標準,與材料計量檢查有什么區別? 昔日: 這個我想知道,全數檢查,算計數檢查,但未給出抽樣計數標準,與材料計量檢查有什么區別? 昔日:

其他類似問題

墻體節能檢驗批里面以平方為單位寫檢驗批容量,但是怎樣算是一處?...閱讀全文

LKYAP姜 2015-09-12 9718 2

模板工程中檢驗批容量以多少平方為1件...閱讀全文

榮美 2015-01-06 4538 1

墻體節能檢驗批部位怎么劃分,是按層還是按立面...閱讀全文

爛泥先生 2020-05-15 1550 2

圖片中檢驗批容量是500m2,下面最小/實際抽樣數量是全/5,這個5是按容量來的還是怎么來的?...閱讀全文

小草的四葉草 2019-03-12 2490 4

蒸壓加氣塊砌筑的墻體,做墻體節能檢驗批,檢驗批容量是寫砌體的方量嗎...閱讀全文

fan 2019-03-12 1638 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信