土方回填表格如何填最小抽樣數

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-01 09:21:17 1樓

《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)規定:

4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于31000m2以上工程,每100?m2至少應有1點,3000?m2以上工程,300?m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。

以上是基礎的要求,室內回填土是地面工程質量驗收規范的內容按間數抽查

3.0.18?

建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

?

?

?

?

1.?

基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工

段(或變形縫)作為檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)作為檢

驗批;

?

?

?

?

2.?

每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自

然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于

3

間;不足

3

間,應全數檢查;其中

走廊(過道)應以

10

延長米

1

間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為

1

計算。







豆豆202
回帖時間:2015-08-31 22:16:55 2樓

同上   考慮非常對的
GB50300
回帖時間:2015-08-31 15:40:51 3樓

首先通過圖紙計算出回填的面積(就是檢驗批容量),在根據驗收規范6.1.4、平整場地的表面坡度應符合設計要求,如設計無要求時,排水溝方向的坡度不應小于2‰。平整后的場地表面應逐點檢查。檢查點為每100400m21點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m1點,每邊不應少于1點。如果你面積在1000~4000平方之內那么最小抽樣數為10,實際抽樣數也為10
曼陀羅
回帖時間:2015-08-31 13:15:07 4樓

你可以參考一下回答

http://m.39xt.com/Question/Question_AnswerOK_121795.aspx

其他類似問題

土方回填表格如何填最小抽樣數...閱讀全文

哎喲 A Yo 2015-08-31 4216 4

求助,著急!!應側點數怎么填啊,比如驗收部位是一個井段,回填材料什么1000平方米1組2次,1000平方是溝槽寬度乘以溝槽長度嗎?假如1米寬的不是要1000米嗎??那我一個井段也就10來米,那么應側點數是多少怎么填? 管道變形每50米,100米的,一個井段沒50米的是不是多填幾個井段作為驗收批?壓實度每層每側,是要算分層回填算幾層嗎?每層不超過300?還分人工回填和機械回填的?每層厚度不一樣吧?高層什么小于等于20,10米,是10米長一段高低差小于等于20MM嗎?哪個大哥大姐具體講解下,沒做過市政資料不會填啊。...閱讀全文

jolwon_fan 2016-04-17 3312 4

我們是做的管廊,管道安裝檢驗批容量是按的米,但這個最小抽樣數,不知道應該怎么填...閱讀全文

小五 2018-06-21 1909 1

規范中沒有寫明最小抽樣數量,怎么取值?可以參考GB50300中表3.0.9嗎?...閱讀全文

豆豆759 2015-09-25 2906 2

管廊的管道安裝檢驗批里面實際抽樣數和最小抽樣數應該怎么填,每個檢驗批容量估計3、4百米。...閱讀全文