亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

電氣

2438

1

專屬
發帖時間:2015-08-28 21:42:25 樓主

主體混凝土施工時每層按軸線分了好多斷   做電氣的等電位、引下線、線管預埋是不是也和混凝土一樣分好多段進行施工

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-30 13:59:05 1樓

主體混凝土施工時每層按軸線分了好多斷   做電氣的等電位、引下線、線管預埋管也和混凝土一起施工的,必須分好多段進行施工隱蔽的啊
  • 專屬2015-08-30 18:37:04回復

    麻煩了,再請教個問題,電氣的線管敷設時 是不是把動力和照明分開做? 還是只分強弱電,不分動力,插座,電視電話、消防這些? 麻煩了,再請教個問題,電氣的線管敷設時 是不是把動力和照明分開做? 還是只分強弱電,不分動力,插座,電視電話、消防這些?

  • 云中飛鶴2015-08-30 19:30:04回復

    強弱電是要分開的,一般家里的插座是不作為動力來對待的,動力指的是中央空調,給水增壓等設備的配電-----采用三相配置的 強弱電是要分開的,一般家里的插座是不作為動力來對待的,動力指的是中央空調,給水增壓等設備的配電-----采用三相配置的

  • 專屬2015-08-30 19:42:29回復

    現在就是進行線管預埋,子分部里電氣動力、電氣照明、備用和不間斷電源這些都有線管預埋這項,現在我應該做線管預埋資料,插座、電視、電話這些又應該屬于這里的哪一項 現在就是進行線管預埋,子分部里電氣動力、電氣照明、備用和不間斷電源這些都有線管預埋這項,現在我應該做線管預埋資料,插座、電視、電話這些又應該屬于這里的哪一項

  • 云中飛鶴2015-08-30 21:12:24回復

    樓層的線管預埋一般為照明和電視,電話,網線等,照明走電器分部,其它的走智能建筑相應內容。電氣動力我已經說過了指的是中央空調,給水增壓等設備的配電-----采用三相配置的 、電氣照明就是普通家里的照明和插座、備用和不間斷電源是單獨蓄電逆變電路,一般住宅不會涉及 樓層的線管預埋一般為照明和電視,電話,網線等,照明走電器分部,其它的走智能建筑相應內容。電氣動力我已經說過了指的是中央空調,給水增壓等設備的配電-----采用三相配置的 、電氣照明就是普通家里的照明和插座、備用和不間斷電源是單獨蓄電逆變電路,一般住宅不會涉及

其他類似問題

主體混凝土施工時每層按軸線分了好多斷 做電氣的等電位、引下線、線管預埋是不是也和混凝土一樣分好多段進行施工...閱讀全文

專屬 2015-08-28 2438 1

電氣設備試驗和試運行檢驗批容量每層都要做嗎...閱讀全文

豆豆922 2023-04-29 792 1

供電干線和電氣動力只有線纜敷設嗎,沒有電線嗎...閱讀全文

豆豆431 2023-04-17 755 1

請問電氣動力和電氣照明的檢驗批和隱蔽記錄,還有絕緣電阻之類的測試資料分開做嗎?能不能把電氣動力的做在照明里面?...閱讀全文

風雨斷腸人o 2021-11-03 1075 3

電氣絕緣電阻測試記錄是每一層都要做嗎...閱讀全文

Jee 2021-06-19 825 1