麻煩問一下:關于塔式起重機的接電是否必須直接從總配電箱接入開關箱,中間不需通過分配電箱?

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-26 08:46:37 1樓

關于塔式起重機的配電原則和臨時用電規范的要求是一致的,沒有特殊性--------就是必須采用三級配電,兩級保護:三級配電指的是總箱-分配電箱-開關箱順序配電,兩級保護指的是在總配電箱和開關箱必須設置漏電保護器,并分級保護

  • 豆豆7812015-08-26 09:29:22回復

    那么塔吊用電能否從分配電箱接入? 那么塔吊用電能否從分配電箱接入?

  • 云中飛鶴2015-08-26 09:31:59回復

    必須通過開關箱,不能從分配箱直接引出------我說的還不夠清除么?還是圖片不能說明問題/ 必須通過開關箱,不能從分配箱直接引出------我說的還不夠清除么?還是圖片不能說明問題/

  • 豆豆7812015-08-26 09:41:56回復

    因為我們這里政府部門的專家來檢查,說:塔式起重機的用電必須從總配電箱直接接出至塔吊的專用開關箱,所以我感覺與現行的規范有點沖突,所以想咨詢下 因為我們這里政府部門的專家來檢查,說:塔式起重機的用電必須從總配電箱直接接出至塔吊的專用開關箱,所以我感覺與現行的規范有點沖突,所以想咨詢下

  • 云中飛鶴2015-08-26 11:53:34回復

    那政府部門的專家是個磚家 那政府部門的專家是個磚家

其他類似問題

麻煩問一下:關于塔式起重機的接電是否必須直接從總配電箱接入開關箱,中間不需通過分配電箱?...閱讀全文

豆豆781 2015-08-25 3361 1

塔式起重機施工特點及重難點分析與對策...閱讀全文

會飛的獅子 2023-07-01 497 1

請問:塔式起重機的用電是否有規定必須從總配電箱接入開關箱,而不允許通過分配電箱?...閱讀全文

豆豆781 2015-08-25 2755 2

矩形板式基礎計算書 ????計算依據: ????1、《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019 ????2、《混凝土結構設計規范》GB50010-2010 ????3、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 ?一、塔機屬性 塔機型號 QTZ80(5610Y-6)-徐工 塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m) 40 塔機獨立狀態的計算高度H(m) 43 塔身桁架結構 方鋼管 塔身桁架結構寬度B(m) 1.6 ?二、塔機荷載 ? 塔機豎向荷載簡圖 ???1、塔機自身荷載標準值 塔身自重G0(kN) 226.38 ...閱讀全文