按照新國標,地下室底板、擋土墻屬于基礎,柱、內墻屬于地下室主體。那么頂板呢。有一部分頂板屬于房屋部分,上面接著蓋房子。有的不蓋房子了,要覆土種樹的。也就是房子與房子之間的間距那一部分。這應該如何劃分呢。做資料時是按照后澆帶劃分的。沒有把房屋部分地下室頂板和地下室頂板分開。把它規納到主體還是基礎呢。

軒媽
回帖時間:2015-08-25 21:26:36 1樓

那是不是應該理解為:地下車庫中  地基基礎=地下室底板,主體結構=地下室墻板、頂板,屋面=覆土上面的等等做法;如果是建筑物帶地下室的   地基基礎=地下室底板,主體結構=地下室墻板、頂板以及一層、二層等等?  這樣劃分對嗎?請高手指點
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-25 18:15:52 2樓

按照新國標,地下室底板、擋土墻屬于基礎,柱、內墻屬于地下室主體。那么頂板呢。有一部分頂板屬于房屋部分,上面接著蓋房子。有的不蓋房子了,要覆土種樹的。也就是房子與房子之間的間距那一部分。這應該如何劃分呢。做資料時是按照后澆帶劃分的。沒有把房屋部分地下室頂板和地下室頂板分開。把它規納到主體還是基礎呢。

你說的情況是地下室含車庫的情況,不論是主體的地下室頂板還是車庫的地下室頂板都包含在主體混凝土分項工程里,這是毋庸質疑的,你還是抱著老的以+-0。00來劃分基礎的思想,那是錯誤的,行的規范就是對這個錯誤概念的糾正-------地基就是原土或經過處理的原土,基礎是樁,筏板,帶型基礎,磚放大腳等類型。

其他類似問題

大仙女 2015-08-25 4039 2

最近發現個問題很困擾我,請各位前輩指點迷津,謝謝!地下室頂板做法中涉及到隔離層和保護層,我參考的屋面做法下的隔離層檢驗批和保護層檢驗批,在寫分部子分部分項時,不知道怎么填寫:1、如果寫的是地基與基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項;對嗎??2、如果按標準來劃分地下室頂板屬于主體結構的話,寫主體結構分部的話,子分部和分項又不知道咋寫了?以上兩種,還有另一個困惑,就是施工依據那寫的肯定是地下室頂板施工方案和建筑說明等,驗收依據那寫什么呢?因為套用的是屋面的下的表格，里面的每一條都是對應于《屋面工程質量驗收規范》的,咋一看會覺得有點矛盾?3、直接寫屋面分部-基層與保護子分部下的隔離層和保護層分項,這樣對嗎??那么做分項和子分部分部匯總的時候,是要把地下室頂板的這部分資料匯總到屋面分部里嗎?實在搞不懂了,請前輩們指教,不勝感謝...閱讀全文

米諾 2018-04-07 3610 4

地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-04-17 2121 2

項目是兩棟單體和一個連體的地下室,施工許可證跟規劃許可證附件也單獨列出地下室項,(報監督時是主樓的地上26層,地下一層,地下室就單獨報監督)主樓分為兩個棟號(地下室圖紙沒有單獨出具,地下室圖紙是兩棟單體的負一層),現在地下室劃分問題有點矛盾,如果我把整個地下室全部劃分成一單體工程來做資料,那兩棟單體的基礎資料是不是就跟地下室的資料重復了?或者說兩棟單體就沒有基礎分部資料了,這樣對嗎?還有一個方法是兩個單體全部從基礎開始按軸線來劃分,主樓外的地下室就單獨組卷單獨驗收,哪種可行?...閱讀全文

___Need' 2021-09-06 1726 2