懸挑腳手架陽角型鋼驗算,主梁轉角處的位置不能調整??跟現場實際不符啊,現場實際角部有框架柱,如下圖。這種情況如何用軟件計算?求解答

鏡湖微雨
回帖時間:2015-08-19 18:33:02 1樓

軟件目前不能滿足您這種模型的計算,不過您的連梁懸挑長度那么長,計算有點難通過的
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-19 17:04:05 2樓

這個示意圖只能你自行在cad中修改,軟件不具備自由布置的功能

其他類似問題

懸挑腳手架陽角型鋼驗算,主梁轉角處的位置不能調整??跟現場實際不符啊,現場實際角部有框架柱,如下圖。這種情況如何用軟件計算?求解答...閱讀全文

偽裝 2015-08-19 3579 2

在施工中懸挑腳手架轉角位置有剪力墻或框架柱,往往在最正角位置沒法安放工字鋼,安放主梁時會離外架最正角鋼管有一定距離,而將次梁伸長至鋼管下。 問:此時如何計算受力?...閱讀全文

刀刀 2015-09-01 5340 2

懸挑腳手架(陽角B,陽角處主梁懸挑方式:聯梁懸挑)計算中,為什么在軟件計算中主梁懸挑長度(L)比內錨固長度大,這樣主梁內錨固長度就不滿足JGJ130-2011中規定的1.25L?請大神指教。跪謝...閱讀全文

豆豆199 2016-12-13 6199 2

型鋼懸挑腳手架轉角處鋼梁的計算:轉角處的型鋼一般都預埋在柱內或剪力墻內,型鋼的受力和一般部位應該不一樣,軟件里好像沒有這一塊的內容,如何處理?...閱讀全文

江蘇泰興 2011-12-07 5872 2

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 801 1