亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

清穎
發帖時間:2015-08-03 21:35:29 樓主

導管敷設檢驗批是按檢驗批容量百分之幾進行抽查

597060921
回帖時間:2015-08-04 10:07:26 1樓

導管敷設在檢查的時候需要分主控項目和一般項目,而分別又有多項檢驗項目,所有不同項目應不同要求,不能統一說抽查百分之幾!

例如主控項目中的接地或接零:是要求不少于2處;依據是規范對應條文,例子如圖:

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-04 08:56:21 2樓

導管敷設檢驗批沒有抽查一說,所有管子的材料規格,轉彎半徑,接頭等
GB50300
回帖時間:2015-08-04 07:06:18 3樓

導管敷設檢驗批,目前規范沒有明確具體抽樣數量,所以需要全數檢查,你說的檢驗批容量百分之幾,建議你看看GB50300-2013中的3.0.9條規范。

  • 清穎2015-08-04 07:53:14回復

    150m的話要抽查8處是不是這樣理解? 150m的話要抽查8處是不是這樣理解?

  • GB503002015-08-04 08:03:19回復

    恩 是的,是這樣理解的! 恩 是的,是這樣理解的!

  • 豆豆722015-08-04 12:26:47回復

    主控項目和一般項目里每一條都要抽查8處,還是總共抽查8處 主控項目和一般項目里每一條都要抽查8處,還是總共抽查8處

  • GB503002015-08-04 12:30:44回復

    每一條8處,不是2處。 每一條8處,不是2處。

  • 豆豆722015-08-04 12:34:03回復

    哦,謝謝啦!回復真及時,贊一個 哦,謝謝啦!回復真及時,贊一個

土建資料
回帖時間:2015-08-04 07:03:46 4樓

這個要看規范要求,有的要全數檢查,有的是按檢驗批容量百分之幾進行抽查。

其他類似問題

導管敷設檢驗批是按檢驗批容量百分之幾進行抽查...閱讀全文

清穎 2015-08-03 3270 4

有沒有大師啊...閱讀全文

那年的野孩子。。改回來嘍 2015-03-04 2980 1

電導管敷設一層,長度1000米。那個最小容量實際抽檢容量怎么填...閱讀全文

玉麒麟 2017-08-12 2950 1

水電資料里的導管敷設檢驗批,按樓層劃分的話,一層有3個單元,線管用了4000米,那檢驗批容量填4000米對嗎?最小抽樣數量和實際抽樣數量該怎么填寫?...閱讀全文

葫蘆娃 2016-03-19 4702 2

弱電-網絡、有線電視導管敷設檢驗批應該用哪個表填寫。...閱讀全文

豆豆298 2019-09-19 3819 3