發帖時間:2014-10-01 09:14:30 樓主

模板支架的鋼管壁厚不能調整,最小為φ48*2.8,如何調整為φ48*2.7

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-03 09:10:18 1樓

特別是低于2.8的鋼管做自定義計算是在自欺欺人-------這種情況下,扣件已經無法保證扣緊力矩了
云中飛鶴
回帖時間:2014-10-03 09:09:07 2樓

嚴格意義上低于3.0的鋼管就不允許使用了
海豚
回帖時間:2014-10-02 20:48:22 3樓

您好:可以在 設置 里進行材料自定義 具體看這個網址
http://m.39xt.com/QuestionFAQ/Info_53.aspx

其他類似問題

模板支架的鋼管壁厚不能調整,最小為φ48*2.8,如何調整為φ48*2.7...閱讀全文

豆豆806 2014-10-01 3293 3

風荷載不能調...閱讀全文

豆豆550 2017-08-11 1879 1

Φ48鋼管怎么沒有2.7壁厚計算...閱讀全文

豆豆697 2016-01-24 3296 2

襯塑復合鍍鋅鋼管的產品質量證明書上規格內的壁厚是基材鍍鋅管的壁厚,還是襯塑管總的壁厚(鍍鋅管基材加襯塑)...閱讀全文

九華彡草根 2015-12-10 2719 1

鋼管的實際厚度只有2.75mm,我計算時如何改變鋼管的壁厚(軟件只提供鋼管規格選擇)?...閱讀全文

阿笑 2014-10-16 3417 1