亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

江蘇泰興
發帖時間:2014-06-25 10:37:51 樓主

安全計算軟件模板模塊中,梁側模板計算沒有涉及到板處于梁中間位置的情況,計算時如何處理?電話咨詢品茗技術服務中心,得到的答復是沒有辦法,不能處理,一句話就解決問題了,對這種答復比較失望,有哪位大神能幫助解決。謝謝!問題如附圖:

mya
回帖時間:2016-06-07 16:46:38 1樓

軟件最新版本V11.0,已經支持此種上翻梁計算...可以直接進行計算
小熊
回帖時間:2014-06-26 14:57:43 2樓

梁側計算,按梁側無板模型,對拉螺栓的位置按:0,300,800,1300,1500設置即可
云中飛鶴
回帖時間:2014-06-26 07:53:05 3樓

對于勁鋼混凝土梁,可按一般梁來設計梁側模的,對拉螺栓焊與型鋼上------說實話,這種梁的側模受力要小的多。
揚帆
回帖時間:2014-06-25 11:59:56 4樓

對拉螺桿可以焊在栓釘上,根據栓釘位置計算布置對拉螺桿
Parallel、
回帖時間:2014-06-25 11:21:48 5樓

后續軟件升級版本中會增加類似工況。
Parallel、
回帖時間:2014-06-25 11:17:42 6樓

您好,很抱歉給您帶來的不便。軟件是可以計算此類工況下梁側支模的。當梁中涉及有板時,一般對應對拉螺栓的設置存在一定的難度,具體做法:圖中左側板下的側模支模,左下側高度大致在500mm左右,現場普遍的做法一般采用在底部架設固定支撐,上端采用對拉螺栓設置(對應軟件設置第一道支撐距梁底距離為0時,即可顯示固定支撐,第二道可設置距梁底400);板上部高度在800左右,可根據需要設置兩道對拉螺栓(第三道支撐設置距梁底800,第四道支撐設置距梁底1350),板對梁側傳遞荷載可忽略。軟件配置示意圖不能實現上圖模型,圖形需自定修改。

其他類似問題

安全計算軟件模板模塊中,梁側模板計算沒有涉及到板處于梁中間位置的情況,計算時如何處理?電話咨詢品茗技術服務中心,得到的答復是沒有辦法,不能處理,一句話就解決問題了,對這種答復比較失望,有哪位大神能幫助解決。謝謝!問題如附圖:...閱讀全文

江蘇泰興 2014-06-25 6769 6

梁模板計算時梁二側板標高不同如何調整?...閱讀全文

豆豆429 2016-08-19 2843 1

梁側模板、板模板、梁等小梁、主梁計算方式如何選擇...閱讀全文

陽光的味道 2016-01-10 4563 2

“(梁高-樓板厚度)之上不允許設置支撐,請調整!”同時無法計算,是軟件還是參數問題呢?...閱讀全文

老哥 2011-06-05 5444 3

計算梁側模板時,梁兩側無板的,軟件中沒有相應的模塊,怎么計算...閱讀全文

xc 2014-08-09 3656 1

售前客服