臨時用電計算所有參數不變,只把線芯材料由筒改鋁,怎么計算出的鋁線截面比銅線還要小,是不是有問題?

軟件之星
回帖時間:2014-05-31 10:15:10 1樓

這個問題我早就提到過了,因為軟件不會自動選擇最適合的導線及開關,所以你要方案必須要懂用電知識,否則做出來的方案要讓內行人笑話;
Ivan
回帖時間:2014-05-30 15:53:13 2樓

不是的,這個導線型號是可以自己選擇的,119.04A的電流的話,其實對應的導線型號是很多的,軟件只是隨機選取其中的一種,然后因為導線型號不同,所以載流量也不同,具體的可以在電器元件里面看詳細內容
  • 阿榮2014-05-31 08:14:50回復

    謝謝你,我以為選了線芯它會自動幫選相應截面的導線的。 謝謝你,我以為選了線芯它會自動幫選相應截面的導線的。

其他類似問題

臨時用電計算所有參數不變,只把線芯材料由筒改鋁,怎么計算出的鋁線截面比銅線還要小,是不是有問題?...閱讀全文

阿榮 2014-05-30 3442 2

梁門架模板計算中為何單門架交錯布置和雙門架交錯布置小梁計算方式不一樣?單門架交錯布置小梁按單跨簡支梁計算,而雙門架交錯布置小梁按三跨梁計算,是否計算軟件有錯?...閱讀全文

scut 2012-10-12 4555 1

我添加了導線及參數,線芯載流量也達到要求,為什么在敷設方式選直接埋地它就顯示我添加的線芯,而選空氣明敷它就不顯示了。什么原因?我增加的是YJLV2.5 4 6 10 300 ,怎么300的就顯示?4 6 10線芯載流量明敷也達到要求的。我什么明敷設就不顯示?...閱讀全文

阿榮 2014-06-03 3340 1

次梁驗算次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000 次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算: 承載能力極限狀態: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用極限狀態: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗彎強度 計算簡圖(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...閱讀全文

lccw 2014-10-06 3872 1

為什么臨時用電計算時開關選擇只有HK HH HR,沒有DZ開頭的空開,HK閘刀開關在工地不是已經不允許用了嗎?軟件為什么還默認用呢...閱讀全文

天地自然 2016-06-05 2782 2