亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

kong
發帖時間:2014-05-26 17:09:56 樓主

地下水到地表的距離,塔基基礎要考慮水位么,哪一本規范上有

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-27 11:04:45 1樓

就是你勘察報告里的,或降水后的
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-27 08:14:23 2樓

地下水位的影響,包括地基承載力以及變形是否符合要求,寒冷地區凍融的影響等等,一般情況下,地下水位過高,要采取降排水措施的,且不宜采用板、梁式基礎,而應該采用樁基礎
  • kong2014-05-27 09:14:10回復

    軟件里hz的高度如何確定 軟件里hz的高度如何確定

  • 云中飛鶴2014-05-27 10:48:39回復

    我沒有塔基軟件,你截個圖我看一下 我沒有塔基軟件,你截個圖我看一下

  • kong2014-05-27 10:50:49回復

    hz是指地下水位到地表的距離,我想弄清楚,這個水位高度是指原地下水位到地表,還是指承臺埋置深度到地表的距離? hz是指地下水位到地表的距離,我想弄清楚,這個水位高度是指原地下水位到地表,還是指承臺埋置深度到地表的距離?

云中飛鶴
回帖時間:2014-05-27 08:11:28 3樓

請看一下規范中的內容是怎么要求的
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-26 17:13:29 4樓

JGJ/T 187-2009《塔式起重機混凝土基礎工程技術規程》
  • kong2014-05-26 17:15:18回復

    里面沒有么,在第幾章 里面沒有么,在第幾章