亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

ytt
發帖時間:2014-05-22 14:14:51 樓主

現在遇到這么個情況,現場有兩棟樓的基礎采用管樁,地下室二層,但兩樓采用連廊方式連接,連廊處無地下室。兩棟樓施工工期不同,且連廊與樓連接處未設置沉降縫?,F在糾結的是,這個施工縫該怎么留?是留在連廊主梁的1/3,還是請設計增加沉降縫?施工單位已經在地下室的位置(即支座位置)把鋼筋斷開,理由是深基礎與淺基礎需分段施工
請各位大神支個招,這個事情該怎么處理和彌補?

隨心所欲
回帖時間:2014-06-04 19:18:08 1樓

基于兩棟樓施工時間不同且連接方式采用連廊式,必須由設計根據連廊的跨度及總高度進行驗算、復核后再做決定。
男人累
回帖時間:2014-05-30 13:10:36 2樓

請設計增加沉降縫
閑云野鶴
回帖時間:2014-05-26 08:17:55 3樓

不要什么事都往自己身上攔,這種事有設計在啊。不過有時施工單位為了有錢好算可能會類似這樣的聯系單去建議怎么怎么做,不過這個東西你又沒有多少利可圖,還是看你現場的實際情況了。個人建議,打樁了沉降應該不會太大,如果不放心的可以二次結構時完成連廊的施工,那時沉降應該也基本平穩了。緊供參考。
杜還祥
回帖時間:2014-05-23 23:23:32 4樓

可以采用后澆帶方式,不過要請設計部門認可,復核,個人建議!
豆豆791
回帖時間:2014-05-23 14:45:04 5樓

果斷設計單位增加愛沉降縫
SWB918
回帖時間:2014-05-23 08:59:15 6樓

設計可能是按兩棟同時施工做的。
SWB918
回帖時間:2014-05-23 08:57:50 7樓

建議設沉降縫,就是兩棟樓沉降一樣,一先一后施工也會有問題,先施工的先沉,后施工的后沉,也可建議用鋼構結構。
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-23 08:36:04 8樓

有的,我不懂的還很多,但建筑施工經驗我還是有的
仗劍走天涯
回帖時間:2014-05-23 08:33:18 9樓

飛鶴,還有你不懂的問題么
LY
回帖時間:2014-05-23 08:30:09 10樓

兩棟高度不一樣,剛度不同,是否設置變形縫(沉降、抗震、溫度)完全取決于設計,其他人無權干涉!
上一頁12下一頁

其他類似問題

現在遇到這么個情況,現場有兩棟樓的基礎采用管樁,地下室二層,但兩樓采用連廊方式連接,連廊處無地下室。兩棟樓施工工期不同,且連廊與樓連接處未設置沉降縫。現在糾結的是,這個施工縫該怎么留?是留在連廊主梁的1/3,還是請設計增加沉降縫?施工單位已經在地下室的位置(即支座位置)把鋼筋斷開,理由是深基礎與淺基礎需分段施工請各位大神支個招,這個事情該怎么處理和彌補?...閱讀全文

ytt 2014-05-22 5430 14

框架梁和框架柱交接處能否留施工縫?如留設如何處理?...閱讀全文

無站 2014-12-23 1595 0

請問:不同板厚的墻體施工縫應該怎么留,是按薄板留,還是按厚板留,還是留個階梯狀?...閱讀全文

花紛飛 2014-04-17 3261 3

工程有伸縮縫,做技術資料有必要分縫東縫西嗎...閱讀全文

風507 2021-12-09 612 1

施工縫檢驗批一般情況都做嗎?在施工縫處有預埋止水鋼板,那么要做幾個檢驗批?是不是金屬板防水層檢驗批和施工縫檢驗批都要做呢?請大家發表意見??纯炊际窃趺醋觯?..閱讀全文