腳手架內立桿離墻距離多少需設隔離,200還是300mm

人生幾何
回帖時間:2014-05-22 14:08:04 1樓

150至300之間,主要看規范
  • 隨遇而安2014-05-22 14:09:26回復

    規范那頁那條啊,沒看到呀 規范那頁那條啊,沒看到呀

上一頁12下一頁

其他類似問題

腳手架內立桿離墻距離多少需設隔離,200還是300mm...閱讀全文

隨遇而安 2014-05-22 29476 11

1、16號工字鋼懸挑雙排腳手架,內立桿離外墻300mm,腳手架立桿間距1.5米,步距1.8米,立桿橫距0.8米。工字鋼(主梁)間距1500mm,采用聯梁懸挑;已用14的鋼絲繩按照1.5米間距卸載了,怎么內立桿離外墻300mm以上驗算就過不了,請問是否有處理辦法?...閱讀全文

yxb 2018-11-25 1552 2

JGJ130-2011,第7.3.6條明確腳手架靠墻水平桿距離裝飾面不能大于100mm,正常工地結構施工中,涉及到剪力墻模板制作和拆除,一般立桿距離控制距墻200mm,也不需要做啥措施。現在本項目遇到在某個標高處有伸出來的空調板及窗臺沿著建筑物一圈,導致雙排腳手架立桿離墻距離從300到650不等,我們現場立桿距墻在500之內的是這樣操作的,小橫桿內伸出來,然后在距墻最近的大橫桿處向小橫桿300mm處在增設一道大橫桿,我們叫他填芯,但這種做法好像也沒規范依據,現在立桿距墻距離都達到650了。是否考慮不僅增設大橫桿,是否在線條下再同節點位置處再增設立桿!請教大神給予指導,相關做法是否有規范依據。...閱讀全文

張兵 2018-01-21 8793 3

模板立桿距離墻柱邊距離在哪里設置?網上看到在工程設置,工程特性里面,但在軟件里找不到啊...閱讀全文

豆豆505 2022-04-17 1028 3

滿堂腳手架立桿間距最大多少...閱讀全文

奮斗 2024-07-17 1521 1