亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

執著
發帖時間:2014-03-13 21:36:41 樓主

現使用安全計算2014版,選取梁模板扣件式,在默認設置下,將梁底立柱設置為一根。梁底立柱的受力,是梁兩側立柱的10倍左右,是否合理?

Parallel、
回帖時間:2014-03-14 09:06:08 1樓

當梁底增加一根立桿時,梁底增加的這根立桿承受的荷載是最大的。增加一根立桿,計算模型可采用二等跨連續梁,那我們知道中間支點所受剪力為最大,即增加立桿為主要承重桿承受荷載為最大。浙江省有規定,梁底增加的立桿根數不可為1根,因為往往在增加一根立桿時,梁底增加的立桿作為主要承重桿荷載過大,對于梁底支撐體系反而更不利。
Ivan
回帖時間:2014-03-14 08:42:47 2樓

你好,不建議在梁底設置一根立桿,如果設置一根立桿的話會導致受力不穩定,而且會導致所有荷載通過那根立桿進行傳遞,對比設置一根立桿,與不設置立桿兩種情況,更推薦不設置立桿
  • 執著2014-03-14 08:54:54回復

    但現場經常是只加一根立桿的。我比較關注的是梁周邊的這三根立桿受力分布的差異太大,接近10倍,是否合理? 但現場經常是只加一根立桿的。我比較關注的是梁周邊的這三根立桿受力分布的差異太大,接近10倍,是否合理?

  • Ivan2014-03-14 09:05:28回復

    上部荷載通過主梁鋼管扣件(或可調托座)傳遞給下方立柱,荷載的傳遞是盡量選短途傳遞的,如果梁底下方增加立柱,則大部分荷載通過短方向的中間立柱承重,旁邊的立桿幾乎不受理,因此這個計算過程是合理的。 上部荷載通過主梁鋼管扣件(或可調托座)傳遞給下方立柱,荷載的傳遞是盡量選短途傳遞的,如果梁底下方增加立柱,則大部分荷載通過短方向的中間立柱承重,旁邊的立桿幾乎不受理,因此這個計算過程是合理的。

其他類似問題

現使用安全計算2014版,選取梁模板扣件式,在默認設置下,將梁底立柱設置為一根。梁底立柱的受力,是梁兩側立柱的10倍左右,是否合理?...閱讀全文

執著 2014-03-13 5693 2

品茗安全軟件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情況下 受力情況分析(我認為軟件計算的結果偏大,中間受力過大 兩邊受力偏小是可以理解的,但是軟件計算值偏差太大,想了解此結果的計算依據)。另若梁側無板,三根立柱同時作用在主梁鋼管上加固后是否可行)?...閱讀全文

曉玩 2014-03-24 4438 2

在墻模板計算時,設置主梁合并根數為二根,但代入計算公式里的截面慣性矩和抵抗矩與一根時沒有改變。那豈不是合并根數為一根和二根沒有區別了嗎?...閱讀全文

qgch7215 2017-04-04 8289 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信