亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

司徒
發帖時間:2012-09-25 19:46:23 樓主

天然基礎的塔吊承臺設置于地下室底板下5米處的強風化巖層上,有施工用水及雨水滲入,請問這樣承臺會不會沉降變形過大呢?

aijun12321
回帖時間:2012-09-26 15:39:45 1樓

根據現場勘察報告中,相應地質情況,塔吊基礎所在層承載力是否能滿足設計計算要求,一般塔吊說明書里面也有提供(當按照塔吊說明書提供的天然基礎型式施工,那么地基承載力不低于0.2MPa)。
  • 司徒2012-09-26 19:37:49回復

    多謝指教!計算通過以后,就是怕以后隨著水的滲透,在沒有扶墻之前,塔吊基礎會不會因天然基礎不浸之后沉降過大? 多謝指教!計算通過以后,就是怕以后隨著水的滲透,在沒有扶墻之前,塔吊基礎會不會因天然基礎不浸之后沉降過大?

  • 司徒2012-09-26 19:38:28回復

    多謝指教!計算通過以后,就是怕以后隨著水的滲透,在沒有扶墻之前,塔吊基礎會不會因天然基礎水浸之后沉降過大? 多謝指教!計算通過以后,就是怕以后隨著水的滲透,在沒有扶墻之前,塔吊基礎會不會因天然基礎水浸之后沉降過大?

  • aijun123212012-09-27 08:57:40回復

    如果說現場水量大、多,需要采取一定措施控制水對土的浸泡。 如果說現場水量大、多,需要采取一定措施控制水對土的浸泡。

老劉
回帖時間:2012-09-26 15:01:57 2樓

塔吊基礎這個,我個人覺得廠家會提供你一個基礎做法,包括配筋,砼強度,尺寸什么的,你只需要計算塔基的地基承載力能不能滿足廠家給你的基礎需要的承載力就行了。有水的話 可以再基礎邊設集水坑排水。個人意見,請指正。

其他類似問題

天然基礎的塔吊承臺設置于地下室底板下5米處的強風化巖層上,有施工用水及雨水滲入,請問這樣承臺會不會沉降變形過大呢?...閱讀全文

司徒 2012-09-25 5068 2

塔吊基礎與地下室底板...閱讀全文

豆豆923 2023-08-14 785 1

格構柱塔吊下承臺是否可以用地下室底板作為下承臺,還有格構柱穿過地下室幾層樓板,是否可以和地下室樓板澆筑一起,而不需要預留洞口...閱讀全文

清影搖風 2019-07-24 2830 2

基礎是樁基礎、那地下室的承臺和底板是屬于基礎還是主體啊...閱讀全文

爛泥先生 2021-09-16 2742 2

地下室結構底板與地下室底板的區別...閱讀全文

豆豆589 2014-04-17 3839 5