塔吊計算書中樁承載力驗算中Qkmax≦1.2Ra,這1.2為qsik中修正系數,軟件中≦30米的預制樁直接乘1.2,而建筑施工計算手冊中為說明:樁入土深度≦5米的乘0.8;樁入土深度 10米的乘0.1;樁入土深度20米的乘1.01;樁入土深度≧30米的乘1.2;請問軟件設置是否正確,是否應分段乘相應系數,還是≧30米的預制樁可以直接1.2修正系數

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-07-13 17:38:51 1樓

你好,依據JGJ/T 187—2009塔式起重機混凝土基礎工程技術規程6.3.3樁基豎向承載力Qk小于Ra并且Qkmax小于1.2Ra,這個1.2是固定系數,與樁的深度無關。詳見下面的品茗軟件計算書里
1、樁基豎向抗壓承載力計算
樁身周長:u=πd=3.14×0.6=1.88m
樁端面積:Ap=πd2/4=3.14×0.62/4=0.28m2
Ra=uΣqsia·li+qpa·Ap
=1.88×(11.5×5+7.4×24+3.1×18)+200×0.28=604.88kN
Qk=295.35kN≤Ra=604.88kN
Qkmax=432.78kN≤1.2Ra=1.2×604.88=725.86kN