JGJ130-2011中軸心受壓穩定系數表A.0.6系數怎么查

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-06-20 17:15:09 1樓

你好,這張A.0.6軸心受壓穩定系數是由長細比確定的,這個是縱橫向方向相加所得為長細比值在對應各自的軸心受壓穩定系數即可,當長細比大于250時,按照規范JGJ130-2011提示的一個公式計算。

其他類似問題

JGJ130-2011中軸心受壓穩定系數表A.0.6系數怎么查...閱讀全文

媽媽家洗腳 2012-06-19 4195 1

鋼筋支架中 立桿的軸心受壓構件穩定系數,根據長細比軟件里設置的是250.而鋼結構表5.3.8中是200,請問軟件是如何考慮的。另鋼筋支架計算時,是否未考慮斜撐問題。...閱讀全文

花神 2017-06-29 2553 0

在模板支架計算中JGJ130和GB51210有什么不同...閱讀全文

更讓人開心 2020-04-06 2345 2

這兩個圖,是根據設計參數自動生成的,但是和JGJ130-2011規范中6.10節不符 我發現我們項目上編的方案存在這個通病 這是軟件自動生成的...閱讀全文

曉玩 2015-07-23 2948 1

請問各位大神,我算模板工程的時候,我是高支模,請問我是按JGJ130來計算還是按JGJ300,上次有個人告訴人是按jgj300來計算,那么我請問162規范什么時候用此規范。...閱讀全文