試舉電氣維修時未作電氣隔離引發電氣事故的案例?

豆豆923
回帖時間:2024-04-19 16:56:26 1樓

單電源配電回路中三極開關(包括三極的斷路器、起動器和負荷開關等) 斷電后仍然發生電氣事故的情況是不少的。例如曾發生架空線路停電維修,上桿的維修電工卻被電擊致死的事故,電死的禍根竟是電工手中緊握的那根帶危 險電壓的中性線。又如一廠房停電維修,其柴油發電機站的維修工人用汽油清擦發電機時,突然爆炸起火,事后查明禍根也是帶電壓的中性線。原來他們在 清擦發電機接電纜的端子時感到清擦不方便,就卸下電纜端頭,將它隨便扔置地上,不料電纜帶電壓的中性線端子因接觸帶地電位的運輸鋼軌而打火,引爆 室內達到爆炸濃度的汽油蒸氣,從而引起一場火災。這種案例不少,不一一 列舉。