強夯地基檢驗批如何劃分

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-26 13:38:21 1樓

這個沒有檢驗批大小的要求,就是一次處理的地基有多少,就作為一個檢驗批
  • GDQ2018-02-26 14:31:22回復

    好的,謝謝你的解答。 好的,謝謝你的解答。

明朗的天
回帖時間:2018-02-26 11:41:35 2樓

這里的“點”指的是一個檢驗批應該檢查的數量是幾處
  • GDQ2018-02-26 11:46:58回復

    工程占地面積1000平米左右,采用的是獨立基礎,那我可以將整個基礎作為一個檢驗批嗎? 工程占地面積1000平米左右,采用的是獨立基礎,那我可以將整個基礎作為一個檢驗批嗎?

明朗的天
回帖時間:2018-02-26 11:34:56 3樓

你這依據是從哪里來的?

  • GDQ2018-02-26 11:39:30回復

    3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。 3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。

  • GDQ2018-02-26 11:40:12回復

    如果不是這樣劃分,那應該怎樣劃分呢? 如果不是這樣劃分,那應該怎樣劃分呢?

明朗的天
回帖時間:2018-02-26 11:28:49 4樓

每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點(地基強度或承載力)。其他主控項目及一般項目可隨意抽查

  • GDQ2018-02-26 11:31:09回復

    意思是指強夯面積達300㎡左右就劃分為一個檢驗批嗎? 意思是指強夯面積達300㎡左右就劃分為一個檢驗批嗎?

其他類似問題

強夯地基檢驗批如何劃分...閱讀全文

GDQ 2018-02-26 8607 4

強夯地基基礎處理用那個檢驗批?...閱讀全文

素心若雪 2017-07-29 1958 1

強夯地基檢驗批,容量怎么定...閱讀全文

豆豆278 2016-10-31 2427 1

強夯地基檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 強夯地基檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 4 地基工程4.1 一般規定4.1.1 地基工程的質量驗收宜在施工完成并在間歇期后進行,間歇期應符合國家現行標準的有關規定和設計要求。4.1.2 平板靜載試驗采用的壓板尺寸應按設計或有關標準確定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注漿地基、預壓地基的靜載試驗的壓板面積不宜小于1.0㎡;強夯地基靜載試驗的壓板面積不宜小于2.0㎡。復合地基靜載試驗的壓板尺寸應根據設計置換率計算確定。4.1.3 地基承載力檢驗時,靜載試驗最大加載量不應小于設計要求的承載力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基的承載力必須達到設計要求。地基承載力的檢驗數量每300㎡不應少于1點,超過3000㎡部分每500㎡不應少于1點。每單位工程不應少于3點。4.1.5 砂石樁、高壓噴射注漿樁、水泥土攪拌樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁、夯實水泥土樁等復合地基的承載力必須達到設計要求。復合地基承載力的檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3點。有單樁承載力或樁身強度檢驗要求時,檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3根。4.1.6 除本標準第4.1.4條和第4.1.5條指定的項目外,其他項目可按檢驗批抽...閱讀全文

Better me 2018-09-19 4700 0

《強夯地基檢驗批質量驗收記錄》表格示例——《強夯地基檢驗批質量驗收記錄》表格填寫說明——【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)【條文摘錄】4.1?一般規定4.1.1??建筑物地基的施工應具備下述資料:1??巖土工程勘察資料。2??臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。3??工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。4.1.2??砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。4.1.3??地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。4.1.4??地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。4.1.5??對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。4.1.6??對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及...閱讀全文