亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2013-12-17 13:39:23 樓主

最近經常有客戶問小編,說我使用你們的軟件進行混凝土試塊的評定,但是評出出來的結果好像不對啊,我們混凝土試塊的設計強度是C30的,可是實際測出來有32,33。都是大于30的,那為什么還是不合格啊,是不是軟件有問題呢?答案當然是否定的,那為什么還會不合格,問題出在哪里呢?

方法/步驟
1

第一步:大家可以看一下《混凝土強度檢驗評定標準》GBT 50107-2010,其實這里面對混凝土試塊強度有很詳細的說明,例如我們有24組試塊,設計強度為C30,實際測試強度假設全部為32.計算結果如下

2

第二步:雖然32大于30,但是為什么還是不合格,接下來我把規范截圖給大家

3

第三步:顯然,我們的試塊組數為24組,是大于20組的,那么判定系數λ就是0.95,λ就是0.85,接下來再來看計算公式

Mfcu是我們的平均強度,為32,對它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是設計強度,也就是30,λ是合格判定系數,已知是0.95,Sfcu是我們的方差,軟件計算出來為2.5,那么我們計算一下,30+0.95*2.5=32.38,顯然,32小于32.38.所以強度平均值不合格

接下來再來看下我們的最小值fcu,min,為32.對它的要求是大于λ*fcu,k,λ為0.85,fcu,k為30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是說我們的最小值符合規范要求。但是判定試塊合格,必須滿足平均值,最小值全部合格,所以軟件計算出來還是不合格的,之后大家再遇到混凝土強度計算不合格的情況,可以自己對照規范取值,再進行計算驗證。這樣就萬無一失了。

其他類似問題

最近經常有客戶問小編,說我使用你們的軟件進行混凝土試塊的評定,但是評出出來的結果好像不對啊,我們混凝土試塊的設計強度是C30的,可是實際測出來有32,33。都是大于30的,那為什么還是不合格啊,是不是軟件有問題呢?答案當然是否定的,那為什么還會不合格,問題出在哪里呢?方法/步驟1第一步:大家可以看一下《混凝土強度檢驗評定標準》GBT 50107-2010,其實這里面對混凝土試塊強度有很詳細的說明,例如我們有24組試塊,設計強度為C30,實際測試強度假設全部為32.計算結果如下2第二步:雖然32大于30,但是為什么還是不合格,接下來我把規范截圖給大家3第三步:顯然,我們的試塊組數為24組,是大于20組的,那么判定系數λ就是0.95,λ就是0.85,接下來再來看計算公式Mfcu是我們的平均強度,為32,對它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是設計強度,也就是30,λ是合格判定系數,已知是0.95,Sfcu是我們的方差,軟件計算出來為2.5,那么我們計算一下,30+0.95*2.5=32.38,顯然,32小于32.38.所以強度平均值不合格接下來再來看下我們的最小值fcu,min,為32.對它的要求是大于λ*fcu,k,λ為0.85,fcu,k為30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是說我們的最小值符合規范要求。但是判定試塊合格,必須滿足平均...閱讀全文

奮斗 2013-12-17 6901 0

混凝土試塊抗壓強度超標多少算不合格...閱讀全文

奮斗 2024-06-13 1121 2

混凝土試塊抗壓強度超標多少算不合格...閱讀全文

奮斗 2024-01-23 3294 1

C30混凝土標養試塊,其強度值最大超過多,算不合格,比如大于1.7倍...閱讀全文

橋東 2020-06-13 5607 0

品茗資料軟件中計算砼強度檢驗評定總是為不合格?該如何調整?問題補充:我是按照檢測中心砼標養試塊的數據輸入的,我自己也試了單輸一組的數據還是不行,我想問一下如何在軟件中調整一下評定標準?謝謝老師了!...閱讀全文

悲歌擊筑 2011-09-07 4042 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信