我想問一下在做室內雨水管資料時的驗收部位怎么填寫?應該不是按層的做的吧,像外墻應該是分東南西北面,那室內也有雨水管這個部位我該怎么填呢?第一次做水電安裝資料實在不懂,虛心求教,謝謝1

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-09 11:09:53 1樓

室內雨水管資料時的驗收部位按立管的編號來填
  • 云中飛鶴2016-05-09 11:10:34回復

    或者統一寫室內雨水立管就行 或者統一寫室內雨水立管就行

  • 久憶2016-05-09 11:33:09回復

    我按東南西北面這樣分可以不? 我按東南西北面這樣分可以不?

  • 云中飛鶴2016-05-09 17:08:02回復

    可以啊,這個就沒有強制性規定的,能說明問題就是了 可以啊,這個就沒有強制性規定的,能說明問題就是了

花開花落
回帖時間:2016-05-08 20:00:51 2樓

按圖紙的雨水管代號填寫
  • 久憶2016-05-08 20:52:45回復

    就是我們圖紙上沒有代號的 就是我們圖紙上沒有代號的

  • 花開花落2016-05-08 20:56:03回復

    這樣可以按軸號填寫,幾軸到幾軸。一批次可以幾根排水管一起做資料。 這樣可以按軸號填寫,幾軸到幾軸。一批次可以幾根排水管一起做資料。

597060921
回帖時間:2016-05-08 14:34:00 3樓

 按單元啊,1單元2單元
  • 久憶2016-05-08 14:45:20回復

    這邊是廠房,辦公樓,沒有單元的? 這邊是廠房,辦公樓,沒有單元的?

  • 5970609212016-05-08 14:50:13回復

    那就按區域,軸線表示也可的。 那就按區域,軸線表示也可的。

  • 5970609212016-05-08 14:51:11回復

    部位填寫方法是沒有規范強制規范你必須如何寫的,只要能表達清楚部位就行。 部位填寫方法是沒有規范強制規范你必須如何寫的,只要能表達清楚部位就行。

其他類似問題

我想問一下在做室內雨水管資料時的驗收部位怎么填寫?應該不是按層的做的吧,像外墻應該是分東南西北面,那室內也有雨水管這個部位我該怎么填呢?第一次做水電安裝資料實在不懂,虛心求教,謝謝1...閱讀全文

久憶 2016-05-08 6371 3

雨水管道及配件安裝是光屋頂做還是每層都做檢驗批啊?他有隱蔽嗎?...閱讀全文

嘟嘟 2016-01-07 2776 4

雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 5.3 雨水管道及配件安裝 主控項目 5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。 檢驗方法:灌水試驗持續1h,不滲不漏。 5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸縮節安裝應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙檢查。 5.3.3 懸吊式雨水管道的敷設坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,應符合表5.3.3的規定。 ?? 檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。 一般項目 5.3.4 雨水管道不得與生活污水管道相連接。 檢驗方法:觀察檢查。 5.3.5 雨水斗管的連接應固定在屋面承重結構上。雨水斗邊緣與屋面相連處應嚴密不漏。連接管管徑當設計無要求時,不得小于100mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 5.3.6 懸吊式雨水管道的檢查口或帶法蘭堵口的三通的間距不得大于表5.3.6的規定。 ??? 檢驗方法:拉線、尺量檢查。 5.3.7 雨水管道安裝的允許偏差應符合本規范表5.2.16的規定。 5.3.8 雨水鋼管管道焊接的焊口允許偏差應符合表5.3.8的規定...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2291 0

Better me 2018-08-03 3293 0

表格里有個變量 ?這個變量怎么填寫??...閱讀全文

三十夜 2017-04-15 2538 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信