亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

盼寶
發帖時間:2015-11-21 17:31:49 樓主

為什么施工升降機基礎在頂板上的計算書中沒有板的結構驗算(即1、荷載計算2、混凝土頂板配筋計算、3、混凝土頂板撓度計算、)也沒有支撐鋼管的驗算(即地下室頂板支撐架的計算書)

奮斗
回帖時間:2015-11-22 11:30:28 1樓

施工升降機使用。  注意樓板的荷載計算、混凝土頂板配筋計算、混凝土頂板撓度計算、抗沖切計算。  同時可以采用增加砼基礎作為緩沖,  為了不影響結構,采用架體進行回頂即可。 

1、計算時勾支撐,就會計算支撐體系。2、然后將支撐勾取消,就會計算板內容了

吃肉
回帖時間:2015-11-22 08:53:49 2樓

您好,安全計算中當您選擇了支撐,那么軟件默認您的板無法獨立承受上部荷載所以增加了支撐,當您去掉勾選,軟件就會驗算板

您可以對照計算書查看。

地下室頂板支撐架的計算書    這個你可以用地下室臨時支持來計算

其他類似問題

為什么施工升降機基礎在頂板上的計算書中沒有板的結構驗算(即1、荷載計算2、混凝土頂板配筋計算、3、混凝土頂板撓度計算、)也沒有支撐鋼管的驗算(即地下室頂板支撐架的計算書)...閱讀全文

盼寶 2015-11-21 3426 2

工程地下室已經施工完畢,準備在地下室頂板上放置施工升降機,在利用安全軟件計算時,對梁、板的鋼筋數據全部按照施工圖紙實際輸入,下面采用鋼管支撐,縱橫距設置到0.2*0.2,但是驗算梁板鋼筋全部不合格,軟件建議加強筋。問題是地下室頂板已全部完成,不可以再加強鋼筋了,請問這個怎么解決。如果在地下室頂板上按照說明書加澆設備基礎,里面的鋼筋是否可算在內,如果可以請問怎么設置?...閱讀全文

2012-04-08 2507 0

樓板長是不是指升降機基礎如果原樓板中沒有梁那這個參數怎么輸入...閱讀全文

2013-07-16 4923 2

專家你好,我的工地施工升降機放置在地下室頂板上,且后澆混凝土基礎,在用軟件計算時,是否也要驗算基礎承臺的底面積、承臺的抗沖切和承臺的配筋等,如果驗算,是不是可以再直接套用“升降機放置在地基上面”一項?問題補充:軟件下次升級,可不可以在混凝土板上增加升降機基礎承臺這一個荷載,因為施工中多數都是這樣做的。問題補充:在用軟件計算時,是否也要驗算基礎承臺的底面積、承臺的抗沖切和承臺的配筋等,如果驗算,是不是可以再直接套用“升降機放置在地基上面”一項?問題補充:感謝您的回答,還有一個問題是:驗算樓板的時候要增加混凝土基礎的自重,在軟件中怎樣輸入這一個數值,如果只在施工荷載中將施工荷載變大,但在驗算樓板時沒有用到施工荷載這一項。...閱讀全文

一生有你 2011-06-02 6210 2