1、好像電線、開關插座都有送檢呢,怎么回事?規范上看見這句話:因有異議送有資質實驗室進行抽樣檢測,實驗室應出具檢測報告!

2、哪些材料除了合格證、出廠檢驗報告外,還需要備案證,需要生產許可證,需要型式檢驗報告,商檢證....求詳細解答!

感謝!

597060921
回帖時間:2015-08-02 18:48:07 1樓

一、建筑給排水用塑料管材和管件:
1、建筑排水用硬聚氯乙烯管材
同一原料、配方和工藝情況下生產的同一規格管材為一批,每批數量不超過30t,如生產數量少。生產數量少,生產期6d尚不足30t,則以6d產量為一批。隨機抽取樣品不少于8根,每根長不少于600mm,或者24根長不少于200mm。
2、建筑排水用硬聚氯乙烯管件
同一原料、配方和工藝情況下生產的同一規格管件為一批,每批數量不超過5000件,如生產數量少,生產期6d尚不足5000件,則以6d產量為一批。隨機抽取9只樣品。
3、排水用芯層發泡硬聚氯乙烯管材
同一原料,配方和工藝條件下生產的同一規格管材為一批,每批數量不超過50t,如果生產數量少,生產期7d尚不足50t,則7d產量為一批。隨機抽取樣品不少于8根,每根樣品長度不少于600mm,或者24根不少于200mm。
4、給水用硬聚氯乙烯管材
同一批原料,同一配方和工藝情況下生產的同一規格管材為一批,每批數量不超過100t。如生產數量少,生產期7天尚不足100t,則以7天產量為一批。隨機抽取總長不少于4m的樣品,或者10根長蘇不少于400mm的樣品。連接密封試驗須將試樣連接好,數量不少于三只。
5、給水用硬聚氯乙烯管件
用同原料、配方和工藝生產的同一規格的管件作為一批。當dn≤32mm時,每批數量不超過20000個;當dn>32mm時,每批數量不超過5000個,如果生產7天仍不足批量,以7天產量為一批。一次交付可由一批或多批組成,交付時注明批號,同一交付批號為一個交付檢驗批。隨機抽取11只樣品,出廠檢驗和型式檢驗分別有1只和2只試樣由管段和管件組成,管段長度不小于300mm,試樣組裝可采用粘接形式或機械連接形式,所有與管件連接的管材應倒角。若采用粘接連接應有10d的干燥時間。
6、冷熱水用聚丙烯管道系統用管材
同一批原料,同一配方和工藝連接生產的同一規格管材為一批,每批數量不超過50t。如果生產7天仍不足50t,則以7天產量為一批。一次交付可由一批或多批組成,交付時應注明批號,同一交付批號產品為一個交付檢驗批。隨機抽取總長度不少于4m的樣品,或者10根長度不少于400mm的樣品。系統適用性試驗中內壓試驗另行制備,試樣由管材和管件組合而成,其中至少應包括兩種以上管件,制備3只樣品。
7、冷熱水用聚丙烯管道系統用管件
同一原料和工藝連續生產的同一規格的管件作為一批。當dn≤32mm規格的管件每批數量不超過10000件,當dn>32mm規格的管件每批不超過5000件。如果生產7天仍不足上述數量,則以7天產量為一批。一次交付可由一批或多批組成,交付時注明批號,同一交付批號為一個交付檢驗批。隨機抽取4只,按現場施工方式連接長度不小于300mm的同系列管材,不透光性試樣將管件與400mm長管材相連,系統適用性試驗中內壓試驗另行制備,試樣由管材和管件組合而成,其中至少應包括兩種以上管件,制備3只樣品。

二、電線電纜:
同一單位工程同期購置進場的同一生產廠家的電線電纜為一個抽檢批次,一般一個批次抽檢1-2個樣品。

三、閥門:
閥門應按照抽樣規范的要求進行抽檢,其抽查比例按照每批同牌號、同規格抽檢2%,且不小于一個。
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-02 14:30:13 2樓

1、好像電線、開關插座都有送檢呢,怎么回事?規范上看見這句話:因有異議送有資質實驗室進行抽樣檢測,實驗室應出具檢測報告!這個是當地主管部門的要求------電線,開關,插座都必須送檢的。

2、哪些材料除了合格證、出廠檢驗報告外,還需要備案證,需要生產許可證,需要型式檢驗報告,商檢證....求詳細解答!

感謝!-----------一般情況下所有材料都需要備案證的,生產許可證和形式檢驗報告也是必備額,商檢證是進口材料需要的

GB50300
回帖時間:2015-08-02 13:09:29 3樓

說句實在話,水電以前老師傅教我的時候說安裝資料最好做了,都可以后補,原因是不涉及檢測這一塊,但是這幾年形式來看好像不行了,以前我只檢測電線電纜,其他都是質保資料,現在質監站開始查的的比較嚴格了,我也就規規矩矩送樣檢測。有時監理也要求送檢,規范上寫的模糊,我們也沒辦法。你說的這些材料的質保資料算比較齊全了,但是我在補充補充:交上來的企業廠家營業執照必須近1年的不能年審好幾年沒蓋章的那種,型式檢測報告必須2年有效期內的(部分可能稍微長一些),合格證必須與現場用的材料相對應,生產許可證、備案證有無過期,目前我們這邊地區部分材料還要做交易備案。消防產品的認證證書必要忘記。材料檢測目錄你看看:

  • 溫暖2015-08-02 16:22:59回復

    如此看來,各專業單單一本質量驗收規范還不行哦! 如此看來,各專業單單一本質量驗收規范還不行哦!

  • GB503002015-08-02 16:42:19回復

    呵呵,現在搞工程沒以前那么簡單了,國家在完善,我們也必須更進嘛! 呵呵,現在搞工程沒以前那么簡單了,國家在完善,我們也必須更進嘛!

597060921
回帖時間:2015-08-02 11:53:11 4樓

有規定,只是不同材料的抽樣送檢規定在不同的規范指明:
塑料管材和管件:
GB/T5836.1-92《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T5836.2-92《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T16800-1997《排水用芯層發泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T10002.1-96《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T18742.1-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統第1部分:總則》
GB/T18742.2-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統第2部分:管材》
GB/T18742.3-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統第3部分:管件》

電線電纜:
GB/T2951-1997《電纜絕緣和護套材料通用試驗方法》
GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》
JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》
GB/T3956-1997《電纜的導體》
GB/T3048-1997《電線電纜電性能試驗方法》

閥門:
GB/T13927-92《通用閥門壓力試驗》


其他類似問題

1、好像電線、開關插座都有送檢呢,怎么回事?規范上看見這句話:因有異議送有資質實驗室進行抽樣檢測,實驗室應出具檢測報告! 2、哪些材料除了合格證、出廠檢驗報告外,還需要備案證,需要生產許可證,需要型式檢驗報告,商檢證....求詳細解答! 感謝!...閱讀全文

溫暖 2015-08-02 13234 4

查詢那些材料需要復檢是在那個規范...閱讀全文

小五 2018-05-29 1586 1

安裝中,有哪些材料需要進場復檢的?...閱讀全文

若只如初見 2016-12-01 5156 1

室外給排水復檢的材料有哪些?...閱讀全文

時傾 2020-05-24 1691 3

安裝資料有哪些材料需要做復檢?...閱讀全文

靜靜的等待 2015-11-25 4379 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信